Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)

Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2014, 19:39 #1
Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго времени суток.
Имеем смешанный каркас - колонны ж/б, покрытие - традиционное метал. фермы типа Молодечно. Ошибся при вычерчивании ферм - и в итоге на стройке при монтаже, опорный раскос фермы врезается в оголовок ж/б колонны. Планирую - подрезать раскос, вварить уголок и усилить по бокам накладками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо !

Вложения
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (200.1 Кб, 618 просмотров)

Просмотров: 10791
 
Непрочитано 28.07.2014, 19:48
#2
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Лучше оголовок подрезать (подрубить)
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 20:15
#3
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Действительно, лучше фаску снять на грани колонны, чтобы подкос не задевал колонну. Или приподнять опорный узел - приварить насадку на колонну.

Последний раз редактировалось Arslan, 28.07.2014 в 20:30.
Arslan вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 20:49
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Проще вообще этот раскос убрать. прости господи...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 21:24
#5
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, У вас на чертеже фермы раскос как и надо стыкуется с поясом, в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро - так наверное нельзя, вариант с уголком - так наверное нельзя в квадрате
Вы как в анекдоте из двух зол умудрились выбрать оба.

Как на самом деле обстоит дело? и сколько таких ферм?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 21:50
#6
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Ферм много(
В исправленном варианте - раскос приходит в пояс также, как и в начальном варианте.
Подрезать колонну мне у самому кажется оптимальным, но осложняется тем, что колонны смонтированы(
Вариант с уголком и накладками самому кажется "стремным", так как 1) видимо уголок в расчете раскоса принимать участие не будет, а будет являться лишь заглушкой 2) Обрез сечения раскоса приходится слишком близко к поясу (40 мм) и накладки просто некуда ставить(
topotun вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:28
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро
Не увидел такого.

topotun, вариант с уголком допустимый, если будет обеспечена 1) прочность раскоса сечением нетто; 2) передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе.

Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:30
#8
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, Как бы это печально не прозвучит но легкого пути здесь не будет, дайте нормальную прорисовку узла, на сколько нужно поднять ферму?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:31
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть.
И опорную плиту с арматурой тоже пилить?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:32
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Не увидел такого.
На первом листе вложения автора.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе.
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:42
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
Это значит, что уголки не помогут....(Как я понял)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:44
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это значит, что уголки не помогут....(Как я понял)
Блин , а я сразу не понял - завуалированно однако получилось коллега
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 22:45
#13
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы! Остановлюсь скорее всего на подрезке колонны!
Вложения
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (11.3 Кб, 186 просмотров)
topotun вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:48
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, Вам проще подкладку поставить 30мм, на высоту здания это значимо не сыграет, парапет поднимать не надо. Вы представляете объем работ и трудозатраты по подрезке колонны -это ж п -ц.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:52
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Блин , а я сразу не понял
Помню, одним из требований к диссертации было "НАУКООБРАЗИЕ"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Остановлюсь скорее всего на подрезке колонны!
Даже не предствляю, как это дешево сделать
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:59
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
В расчёте бы я до таких размеров сократил опорный раскос:
Название: раскос.jpg
Просмотров: 886

Размер: 26.5 Кб
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:01
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В расчёте бы я до таких размеров сократил опорный раскос:
А смысл?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:04
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А смысл?
Получить правильный результат
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:05
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


SetQ, Теперь мысль ясна, но я бы так не рисковал во первых самый нагруженный раскос, во вторых все формулу для расчета этих швов эмперические и чистой логике не поддаются, МКЭ хорошая штука но не панацея.

Даже если допустим такой вариант допустим то это все равно работа, опять же проще поставить лист 30-50мм ИМХО
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:13
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Получить правильный результат
А Вам не кажется, что у вас малость изменится ось инерции профиля?
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24