Как проверить прочность стен подземной камеры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить прочность стен подземной камеры

Как проверить прочность стен подземной камеры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2014, 12:23 #1
Как проверить прочность стен подземной камеры
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

Мне поставлена задача проверить, выдержат ли стены камеры давление пресс-рамы 510 (именно 510) т. Снаружи грунты в ненарушенном состоянии. Недопонимаю механику грунтов. Коэффициенты постели здесь неприменимы, потому что они описывают только вертикальные деформации. А если сравнивать с расчетным сопротивлением грунтов, то как? за стеной камеры 3 разных ИГЭ. Поделитесь идеями?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.png
Просмотров: 92
Размер:	346.2 Кб
ID:	133052  

Просмотров: 1530
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:27
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Где этот пресс стоит? Не вдаваясь в нюансы - боковые горизонтальные нагрузки для камеры: 1. давление от веса грунта 2. давление от транспорта (если есть) 3. От чего то еще )) Упрощенно считается, что вертикальная нагрузка переходит в боковую через угол внутреннего трения грунта, а так же уменьшается за счет сцепления. Для примера можно посмотреть пособие по расчету подпорных стен или СП 43.13330.2012.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 13:36
#3
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Где этот пресс стоит?
пресс-рама стоит на дне камеры. Она, упираясь в стену, домкратами вдавливает горизонтальную трубу в грунтовый массив
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 14:01
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


А... понял, в обратную сторону стену выгибает. Думаю можно в одно загружение задать нагрузку на стену от давления пресса и обратную - давление грунта (трапецию), ну или объединить их, чтоб в РСУ не раскладывались. Коэффициент постели по высоте как раз неоднороден будет, и как его посчитать... Ну и давление наверно лучше определять без коэфф. надежности по нагрузке для грунта, т.е. не завышайте воздействие грунта а наоборот снизьте, да и уплотнение обратной засыпки тоже когда проводилось?
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 14:34
#5
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
да и уплотнение обратной засыпки тоже когда проводилось
ответ:
Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Снаружи грунты в ненарушенном состоянии
котлован раскрывается только на ширину конструкций. После монтажа пустоты на внешней поверхности заполняются бентонитовым раствором
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 14:39
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Ну по поводу как определиться с нагрузками я уже свою версию высказал. а по поводу как там это все это возводиться и из чего сделано уже наверно другие вопросы. Я не очень понял как производятся работы по возведению камеры, либо она уже существующая сколько то лет... неважно, если засыпка "устаканилась" то это хорошо, плотность значит не меньше 1,6 т/м3.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить прочность стен подземной камеры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Необходимо проверить одну конструкцию на прочность. ivanov_avix Конструкции зданий и сооружений 2 26.10.2011 14:01
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04