Допускается ли такое сварное соединение.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли такое сварное соединение.

Допускается ли такое сварное соединение.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2014, 09:27 #1
Допускается ли такое сварное соединение.
Aledim
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28

Выполнена конструкция зенитного фонаря. Продольные и поперечные балки крепятся через уголок. Узел крепления: уголок длиной 10 см крепится сваркой встык полкой к полке уголка основной рамы. Можно ли считать данное соединение шарнирным? Допускается ли вообще такое соединение изгибаемых элементов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.png
Просмотров: 372
Размер:	447.7 Кб
ID:	133688  

Изображения
Тип файла: jpg 20140813090632 (2).jpg (491.5 Кб, 592 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2014 в 10:04.
Просмотров: 6915
 
Непрочитано 15.08.2014, 09:35
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Можно ли считать данное соединение шарнирным
Шарнирным - точно можно. Надежным - не факт. Полки уголка должны быть проверены на отгиб. Должна быть проверена сварка уголка к трубе (встык - вообще странно, если такие узлы и делать, то только с нахлестом верхней полки уголка на "нижележащий" элемент. В зависимости от пролетов, нагрузок, качества узлов и т.д. может пройти, а может не пройти.

Серия 2.440-2, где-то в начале такой узел есть для небольших нагрузок.
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 09:48
2 | #3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


шарнирное - да
надежное - нет.
допускается ли - не запрещается.
будет нести - надо считать (с учетом снега).

Косяк в узле на фото - слишком большой "вылет" полки уголка. Но. Нагрузки не известны, пролеты не известны. Сечения не известны. Мб, рухнет. Мб, не рухнет.
Считать надо. Вдумчиво. И полку уголка, и швы крепления...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 10:10
#4
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


Меня больше интересует сварка уголков полками встык. Если такое допустимо на что рассчитываются данные узлы?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 256
Размер:	22.4 Кб
ID:	133690
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нагрузки не известны, пролеты не известны. Сечения не известны.
Нагрузки: вес поликарбоната толщиной 10 мм, вес снега 320 кг/кв.м
Размеры фонаря 3х6 м.

Последний раз редактировалось Aledim, 15.08.2014 в 10:18.
Aledim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 10:13
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вертикальная нагрузка передается на парапетик, а не через этот шов. Этот шов нужно расчитывать на возникающее мембранное усилие, которое N, чтоб его не оторвало при прогибе площадки. Ну и если представить себе, что центр поворота уголка лежит на углу парапета, то этот край будет пытаться подняться, хотя там минимум усилий будет, ИМХО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 11:09
#6
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


И еще сварка выполнена только с одной стороны, не на всю толщину элемента (неполный провар).
В СП 16.13330.2011 по стальным конструкциям есть пункт:
"14.1.6. Сварные стыковые соединения листовых деталей, как правило, следует проектировать прямыми с полным проваром и с применением выводных планок."
Как в этом случае рассчитывается шов? вместо толщины элемента в расчете использовать глубину шва?

Последний раз редактировалось Aledim, 15.08.2014 в 11:15.
Aledim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:14
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
как правило
Ненавижу эту формулировку. Правило это, или как правило. Рекомендация или требование - хрен пойми. Но авторы СП 20 как-то сказали мне, что все-таки она вносит рекомендательный характер, так что отступибельно.
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:25
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


В некоторых случаях (например настил) достаточно листы варить прихватками или прирывистым швом, если бы не было "как правило", пришлось бы варить с полным проваром или на подкладках, так что всё нормально с этим пунктом я т.д..
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:29
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Evgeny31, я не про пункт, а про формулировку. Почему нельзя всегда при рекомендациях писать "рекомендуется", а при требованиях "следует"?
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:36
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Offtop: ХМ..
ну если логически прикинуть...
"Как правило" подразумевает под собой почти как "обязательно", но с некоторыми исключениями.
Формулировка "рекомендуется" читается как "не обязательно" и может всячески игнорироваться.
Что бы всё таки придерживались данного пункта и введено данное "как правило".
Как то так думается мне.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:41
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Evgeny31, в таком случае, нужно, мне кажется, эти формулировки расшифровать в приложении вместе с буквенными обозначениями. С разъяснением приоритета придерживаемости, чтоль...
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:51
#12
nikita_sh_al


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29


как правило
nikita_sh_al вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 11:52
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Offtop: Вот в гугле нарыл:
Как Правило `Толковый словарь Ефремовой`
нареч. 1) Как обычно. 2) Употр. как вводное словосочетание, указывая на то, что соответствующее действие является для кого-л. установившимся, обычным; как обычно.
Как правило `Учебный фразеологический словарь`
как правило Неизм. Употребляется с целью подчеркнуть обычность, регулярность чего-либо.

Если есть данное понятие в толковых словарях, не думаю. что его будут так же расшифровывать в нормах. Хотя от некоторых определений я всё таки бы не отказался.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:00
#14
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


Народ, меня не интересуют разъяснения слов. Мне нужны технические обоснования принятых решений.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Как учитывается неполный провар при расчетах?
Aledim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 12:08
1 | #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Мне нужны технические обоснования принятых решений
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 - почитайте, пожалуйста. Внимательно - пункты 3, 5, 7, 9.
Все ответы в сообщениях 2, 3 (кстати, спасибку Бармаглотищу поставили, а я тоже самое написал раньше и мне нет >_< ).

14.1.6 рассказывает, как проектировать, например, стыки балок, а не узелки "уголок к уголку". И - как проектировать, а не как варить. По фотографиям неясно, какой именно там получился тип шва (гост 5264).
 
 
Непрочитано 15.08.2014, 12:15
1 | #16
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Все ответы в сообщениях 2, 3 (кстати, спасибку Бармаглотищу поставили, а я тоже самое написал раньше имне нет >_< ).
Offtop: Держи добрый человек.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:46
#17
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
14.1.6 рассказывает, как проектировать, например, стыки балок, а не узелки "уголок к уголку". И - как проектировать, а не как варить. .
Т.е. СП не обязывает варить как в проекте указано? Проектируем по СП, а делаем как получиться?

Значит весь расчет данного узла (что касаемо сварного соединения) сводится к одной сниповской формуле:
14.1.14. Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле (175): N/(t x lw x Rwy x yc)<1 ?

Но это для случая полного провара шва? Что делать когда провар не полный? Что брать вместо толщины элемента?

Последний раз редактировалось Aledim, 15.08.2014 в 12:56.
Aledim вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 14:23
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Цитата:
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Узел крепления: уголок длиной 10 см крепится сваркой встык полкой к полке уголка основной рамы. Можно ли считать данное соединение шарнирным? Допускается ли вообще такое соединение изгибаемых элементов?
Это кто же так конструирует? Это что? Глупость? Или вредительство?
Вот кто мешал завести концы балок на парапет и опереть их надежно? А потом пожалуйста - окаймляйте хотя бы и рамкой из уголков.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 14:24
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Что делать когда провар не полный? Что брать вместо толщины элемента?
Смотреть Пособие к СНиП по сварным конструкциям.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:35
#20
Aledim


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Смотреть Пособие к СНиП по сварным конструкциям.
Посмотрел. Там не зависимо от глубины шва берется просто коэффициент 0,7. А если глубина шва меньше даже половины толщины элемента?
Aledim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли такое сварное соединение.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Допускается ли такое крепление трубы? Sqglib Конструкции зданий и сооружений 6 05.07.2012 17:13
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01