| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допускается ли такое сварное соединение.
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 6915
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Шарнирным - точно можно. Надежным - не факт. Полки уголка должны быть проверены на отгиб. Должна быть проверена сварка уголка к трубе (встык - вообще странно, если такие узлы и делать, то только с нахлестом верхней полки уголка на "нижележащий" элемент. В зависимости от пролетов, нагрузок, качества узлов и т.д. может пройти, а может не пройти.
Серия 2.440-2, где-то в начале такой узел есть для небольших нагрузок. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
шарнирное - да
надежное - нет. допускается ли - не запрещается. будет нести - надо считать (с учетом снега). Косяк в узле на фото - слишком большой "вылет" полки уголка. Но. Нагрузки не известны, пролеты не известны. Сечения не известны. Мб, рухнет. Мб, не рухнет. Считать надо. Вдумчиво. И полку уголка, и швы крепления... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вертикальная нагрузка передается на парапетик, а не через этот шов. Этот шов нужно расчитывать на возникающее мембранное усилие, которое N, чтоб его не оторвало при прогибе площадки. Ну и если представить себе, что центр поворота уголка лежит на углу парапета, то этот край будет пытаться подняться, хотя там минимум усилий будет, ИМХО.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28
|
И еще сварка выполнена только с одной стороны, не на всю толщину элемента (неполный провар).
В СП 16.13330.2011 по стальным конструкциям есть пункт: "14.1.6. Сварные стыковые соединения листовых деталей, как правило, следует проектировать прямыми с полным проваром и с применением выводных планок." Как в этом случае рассчитывается шов? вместо толщины элемента в расчете использовать глубину шва? Последний раз редактировалось Aledim, 15.08.2014 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Offtop: ХМ..
ну если логически прикинуть... "Как правило" подразумевает под собой почти как "обязательно", но с некоторыми исключениями. Формулировка "рекомендуется" читается как "не обязательно" и может всячески игнорироваться. Что бы всё таки придерживались данного пункта и введено данное "как правило". Как то так думается мне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Offtop: Вот в гугле нарыл:
Как Правило `Толковый словарь Ефремовой` нареч. 1) Как обычно. 2) Употр. как вводное словосочетание, указывая на то, что соответствующее действие является для кого-л. установившимся, обычным; как обычно. Как правило `Учебный фразеологический словарь` как правило Неизм. Употребляется с целью подчеркнуть обычность, регулярность чего-либо. Если есть данное понятие в толковых словарях, не думаю. что его будут так же расшифровывать в нормах. Хотя от некоторых определений я всё таки бы не отказался. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 - почитайте, пожалуйста. Внимательно - пункты 3, 5, 7, 9.
Все ответы в сообщениях 2, 3 (кстати, спасибку Бармаглотищу поставили, а я тоже самое написал раньше и мне нет >_< ). 14.1.6 рассказывает, как проектировать, например, стыки балок, а не узелки "уголок к уголку". И - как проектировать, а не как варить. По фотографиям неясно, какой именно там получился тип шва (гост 5264). |
|||
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
![]()
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28
|
Цитата:
![]() Значит весь расчет данного узла (что касаемо сварного соединения) сводится к одной сниповской формуле: 14.1.14. Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле (175): N/(t x lw x Rwy x yc)<1 ? Но это для случая полного провара шва? Что делать когда провар не полный? Что брать вместо толщины элемента? Последний раз редактировалось Aledim, 15.08.2014 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Цитата:
Вот кто мешал завести концы балок на парапет и опереть их надежно? А потом пожалуйста - окаймляйте хотя бы и рамкой из уголков. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
Допускается ли такое крепление трубы? | Sqglib | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.07.2012 17:13 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |