Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?

Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2014, 20:13 #1
Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?
Barloc
 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 3

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Строители забыли заложить гидроизоляцию пола в промышленном здании большой площади. Выяснилось это после замоноличивания монолитной плиты. уровень грунтовых вод ниже плиты на 0,5-1 метр. Плита толщиной 500 мм, бетон W8. Планируется пол из цементно-песчаной стяжки + плитка. Возможны ли альтернативные пути решения устройства гидроизоляции или она не нужна вообще. И еще вопрос, кто за это привлекается к ответственности.

Последний раз редактировалось Admin, 28.08.2014 в 10:40.
Просмотров: 1593
 
Непрочитано 27.08.2014, 22:39
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
И еще вопрос, кто за это привлекается к ответственности.
решает прокуратура
Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
Возможны ли альтернативные пути решения устройства гидроизоляции или она не нужна вообще.
Зависит от дополнительных данных
- агрессивность среды как вне, так и внутри
- технологические параметры по влажности среды внутри
-.....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 22:53
#3
Barloc


 
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 3


внешняя среда слабо агрессивная, в каком случае допускается отсутствие ГИ? и можно ли сделать ГИ поверх плиты, а потом стяжку
Barloc вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:22
#4
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


делай ГИ поверх плиты - будешь спать спокойно
Виктор 1987 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:27
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
Плита толщиной 500 мм, бетон W8
Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
ниже плиты на 0,5-1 метр
Зачем гидроизоляция?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:23
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
она не нужна вообще.
Не нужна вообще.

Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
Возможны ли альтернативные пути решения устройства гидроизоляции
Возможны, если надо освоить средствА. Различные проникающие гидроизоляции.

Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
кто за это привлекается к ответственности.
Это зависит от того, кто и какие бумажки успел подписать Но начальник участка люлей огрести обязан в любом случае
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 11:46
2 | #7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
Плита толщиной 500 мм, бетон W8. Планируется пол из цементно-песчаной стяжки + плитка.
СП 29.13330.2011
Цитата:
7.7. Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0;
при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания;
при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.
+
Цитата:
10.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:
понижение горизонта грунтовых вод;
повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков, щебня или гравия;
при бетонном подстилающем слое - применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно 7.7 или устройство капилляропрерывающих прослоек из геосинтетических материалов.
+учет СП 28.13330.2012
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Отсутствие деформационных швов в разноэтажном металлокаркасе - возможно ли??? Ипсилон Металлические конструкции 5 01.02.2012 10:43
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34