| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 15268
|
|
||||
1. Мне пришлось увеличить толщину и сечение нижнего пояса поскольку с меньшим катетом сварные швы не проходили. И пояс с стенкой 6мм. не проходил по расчету на продавливание. Это увеличение металлоемкости. (был 140х140х6 стал 150х150х8) В связи с этим вопрос и появился.
2. ферму спроектировал с монтажным стыком по середине. (это в проекте есть, просто на форум не выложил). Но когда дал в цех нашим подрядчикам на изготовление они предложили изготовить и доставить целиковую ферму. Говорят что уже такие перевозили. Транспорт такой имеется. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бахил, несущая способность стенки пояса если не будет обеспечена, что с ней случится?) Я думаю, вполне продавит или выкоряжит её раскос приваренный. Что придираешься к словам?)
А тот факт, что Вы увеличили 140 до 150 разве мог благотворно на эту несущую способность повлиять? Если не проходит стенка пояса - её надо утолщать, а не в ширину увеличивать. |
|||
|
||||
Arikaikai, 140х8 не поставил поскольку есть "требования по удобству свариваемости раскоса с поясом. Радиус закругления у трубы 140х8 больше, и раскос попадает на закругление. (об этом в Кузине написано) Не совсем удобно сваривать. Верхний пояс 150х8, в целях унификации нижний принял таким-же.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
nikolay2, есть еще мнение, что не все толщины стенок находятся в продаже, поэтому на всякий случай на будущее, если в поясе нужна 140х5, а местно слабовата стенка, делайте накладку, как говорит eilukha. Формул в приложении Л с накладкой нет, но найти их можно в пособии Давыдова Е.Ю. "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб", на стр. 38-39. Скорее всего, где-то еще можно, но я не находил.
|
|||
|
||||
Цитата:
так и получилось, в.п. был 160х140х8 стал 150х150х8 в сортаменте был, а в продаже нет. Хотя часто заказываю 160х140х6 - эта позиция распространенная. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
А вообще, теоретически, возможно-ли применение в настоящее время серийной фермы, к примеру ФС-30-2,0 1.460.3-14, просто, как есть, ну, естественно, при условии, что расчетная нагрузка менее 2т/м? Или опорные узлы однозначно нужно усиливать?
|
|||
![]() |
|
||||
Bonch, серийные фермы я не применял, но как мне кажется применение таких ферм проблематично по нескольким причинам:
1. профили ГСП со стенками 3мм которые в серии присутствуют зачастую найти очень проблематично. 2. профиль с толщиной менее 4х мм. я бы не применял. ( катет шва 3мм как-то не "надежно") 3. опорный узел в любом случае лучше просчитать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Да не, в указанном типе фермы с профилями, точнее со стенками, нормально все:
ВП-180х140х8; НП-140х140х8; ОР-120х6; Р-100х5. И даже усилия в элементах по расчету по шарнирной схеме, например для верхнего пояса составляют 82/80% усилия/несущей способности по серии; а для растянутого опорного раскоса - 80/64%... Но приняв во внимание следующее: во первых, малоуклонная серия молодечно вроде как отменена; во вторых, я применяю ее для прогонного покрытия с шагом ферм 6 м; в третьих, на каком-то форуме встречал как "ломался" опорный узел серийной фермы при моделировании в типа Ансисе; напрашивается расчет на продавливание/вырывание и расчет сварных швов, как минимум, опорного узла... |
|||
![]() |
|
||||
Bonch, отменить ее могли наприме из-за устаревших гостов на которые в серии ссылаются. Как мне кажется последнее слово всегда за проектировщиком, если вы считаете что серийная ферма нормальная и отвечает всем требованиям действующих нормативов, то почему бы ее просто не перерисовать.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако по сути момент надо учитывать ЛЮБОЙ, по факту действующий в указанном месте (у корня раскоса). Я считаю, что М надо брать из реальной бесшарнирной расчетной схемы, составленной с учетом реальных расцентровок. Например, видим на эпюрах усилий у корня Р2 момент 1,2 тс*м, его родимого и вводим в формулу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Согласен, что надо. Вопрос был какой именно момент и в каком именно расчете:
- в формулах Л.1, Л.4, Л.6? Но тут вроде разобрались: Цитата:
- или при проверке швов крепления пояса к опорному фланцу? - или еще где, или некую комбинацию моментов раскоса и от расцентровки в опорном узле? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление опорного узла | dxxxs | Металлические конструкции | 4 | 08.02.2013 10:37 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |