Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?

Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2014, 10:53 #1
Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?
Голубев Никита
 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 4

Помогите ответить на вопрос: "Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?"
Просмотров: 18179
 
Непрочитано 08.09.2014, 10:55
#2
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


потому что переармировали, в СНиП же четко прописаны макс. проценты армирования.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:08
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637



какой вопрос такой ответ
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:14
#4
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259


Если вам для зачета: если в ж/б конструкции находится больше арматуры, чем требуется по расчету, то после того как бетон "проработав" до своего максимума, все оставшиеся усилия возьмет на себя арматура, что влечет за собой появление трещин в бетоне.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:24
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: miko2009, о_0
Владимир Вячеславович, 0_о
 
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:25
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Если речь идёт о "переармировании" сжатой арматурой изгибаемых элементов, то из-за малой высоты сжатой зоны бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:52
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
какой вопрос такой ответ
Вопрос хороший, а вот ответ (пост №2) - детский. Чтобы понять зависимость между армированием и образованием трещин - нужно смотреть вывод формул. Он есть во многих книжках по ж/б.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:53
1 | #8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Вопрос задан некорректно, потому что понять его можно:
1. Считая что термин "переармирование" применен правильно, т.е. такой изгибаемый элемент в котором разрушение начинается не с арматуры растянутой зоны, а с бетона сжатой зоны. В этом случае: потому что разрушение бетона от сжатия фактически происходит от его растяжения в поперечном направлении из-за вторичного поля напряжений. Трещины в этом случае продольные.
2. Считая что под "переармированием" подразумечается просто большое количество арматуры. Трещины к этом случае - поперечные. В этом случае скорее всего из-за усадки. Был в моей практике и весьма экзотический случай - при большом содержании продольной арматуры в элементе работающем на продольный удар (свая) данный элемент разрушался из-за упругой работы арматуры, которая сжавшись старалась вернуться обратно настолько, что разрывала бетон в поперечном направлении.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 11:59
#9
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Вы уверены что вопрос звучит именно так?
PsR вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:05
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
Помогите ответить на вопрос: "Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?"
Вообще, железобетон - материал в котором (как правило) всегда возникают трещины, не зависимо от того, переармирован он или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:08
#11
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вопрос хороший
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вопрос задан некорректно
Сколько людей - столько мнений.
Я имел в виду то, что чем более конкретный вопрос (лучше с конкретным примером сечения) тем меньше флуда на форуме
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:14
#12
Голубев Никита


 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 4


Речь идет именно о "переармировании", подразумевается просто большое количество арматуры. Мы знаем, то что из-за большого количества арматуры в растянутой части, появляются трещины, которые больше допустимых, а вот из-за чего они появляются?
1)То что написано в СНиПе это понятно, а вот из-за чего это происходит?
2)Владимир Вячеславович: Это происходит и без "переармирования".
3)Нитонисе: Посмотрю такую зависимость, но думаю что ответ на поверхности.
4)realdoc: Из-за усадки бетона появляются микротрещины, как правило. А в нашем случае появляются именно с растянутой стороны и они недопустимы по СНиПу. Такие трещины могут появиться еще из-за применения высокопрочной арматуры.
Как на
Голубев Никита вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:21
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
Речь идет именно о "переармировании", подразумевается просто большое количество арматуры
Это именно неправильное применение термина "переармирование".
Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
Мы знаем
"Мы" это кто? Подрядчик, проектировщик, на каких объектах замечена такая статистика и т.п.
Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
из-за большого количества арматуры в растянутой части, появляются трещины, которые больше допустимых
Т.е. ставите больше арматуры ширина раскрытия трещин увеличивается при тех же прочих характеристиках и нагрузках? Или при большей арматуре и большей нагрузке?
Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
Из-за усадки бетона появляются микротрещины, как правило
Всякое бывает, особенно на верхней поверхности элементов при укладке бетона с большим содержанием воды.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:39
1 | #14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


С данным эффектом появления трещин в бетоне (при формальном превышении допустимого процента армирования по СНиП) сталкивался только когда бетон слишком сильно разводили водой. Просто обычно бетон подвижности П4-П5 в сильно армированный элемент плохо укладывается и тем более плохо уплотняется. Поэтому строители чаще всего не заморачиваются заказом мелкозернистого бетона с улучшенной удобоукладываемостью, а просто "бодяжат" стандартный бетон водой. Отсюда и трещины.
На тех моих объектах где велся строгий авторский и тех надзоры в таких "переармированных" элементах трещин не возникало.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:42
#15
Голубев Никита


 
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 4


Мы- это я, Вы и все те кто знает, что из-за большого количества арматуры появляются трещины. (требования As/A=1...3 %, где A -рабочая площадь поперечного сечения элемента), если арматуры больше, тогда появляются трещины больше допустимых.
Голубев Никита вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:46
1 | #16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вообще-то нет такой зависимости, что "если арматуры больше предельного процента армирования, то трещины больше допустимых". Максимальный процент армирования вводят из-за возможности хрупкого разрушения конструкции. А что касается трещин, то есть такая зависимость - при одинаковой площади сечения арматуры трещины будут больше в элементе с бОльшим диаметром стержней.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 14:30
#17
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вопрос хороший, а вот ответ (пост №2) - детский. Чтобы понять зависимость между армированием и образованием трещин - нужно смотреть вывод формул. Он есть во многих книжках по ж/б.
капитан очевидность в наших рядах
Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
1)То что написано в СНиПе это понятно, а вот из-за чего это происходит?
обращайтесь напрямую к авторам источника а то так каждый пункт СНиП можно обсуждать.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 15:26
#18
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Откройте книжку Габрусенко. Он там все расписал.
http://dwg.ru/dnl/4212
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 15:35
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Мне кажется, что при условии соблюдения всех требований по укладке стержней, расстояния между стержнями и прочего, превышение процента армирования не будет увеличивать несущую способность элемента.
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 08.09.2014, 15:45
#20
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Голубев Никита Посмотреть сообщение
Мы- это я, Вы и все те кто знает, что из-за большого количества арматуры появляются трещины. (требования As/A=1...3 %, где A -рабочая площадь поперечного сечения элемента), если арматуры больше, тогда появляются трещины больше допустимых.
Рассматривается какая конструкция, уникальная(купол или плита пролетом 20 метров) или обычная?
А армирование которое поставили было подобрано в линейной постановке задачи или нелинейной?
Трещины при нагружении или после заливки бетона?
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему из-за переармирования в ж/б появляются трещины?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему появляются 2 файла dwl Bull AutoCAD 16 12.05.2016 11:37
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16