| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Мой проект в СКАДЕ, расчет проходит. Но присутствуют ошибки, не знаю как исправит
Студент - Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1236
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Что это за сооружение такое с габаритами 8,8х4,9м, высотой 3,8м и таким кол-ом стоек через 1,3м? Закрепление стоек-неверное. На схеме не видно ни одного шарнира, о которых Вы говорите. Какой-то странный элемент по центру по виду похожий на недоделанную ферму. Что вы пытаетесь расчитать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Вы установили запрет на поворот вокруг оси Y, но разрешили перемещение вдоль её. Если решили устроить защемление в плоскости XoZ, то ставьте связи X, Y, Z и UY.
Для ферм уберите шарниры UZ, т.к. они разрешают поворот из плоскости, а распорок у вас нет. Что за ерунда у вас с жесткостями? Стойки из 4 труб и прочая ахинея... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |