Раскритикуйте проект. Мелкозаглубленная плита вместо столбиков.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскритикуйте проект. Мелкозаглубленная плита вместо столбиков.

Раскритикуйте проект. Мелкозаглубленная плита вместо столбиков.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2014, 12:42 #1
Раскритикуйте проект. Мелкозаглубленная плита вместо столбиков.
neopitniy
 
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Минск
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 244

Запроектировал под колонны фундаменты столбики. Строителям они не нравятся, их ГИП уже с заказчиком согласовали плиту. Так всем удобней и строителям и сетивикам. Условия стесненные. Выполнил стадию П, сейчас ее будут согласовывать с заказчиком. Смущает сама мелкозаглубленная плита. Грунты пучинистые, но собираются ориентировочно их на 1,5-2м извлекать и делать песчаную подготовку. Возможно и суглинки оставят. Подскажите насколько вариант с плитой жизнеспособен. На какие места надо обратить особое внимание.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
разрезы и усл обозначения.dwg (407.2 Кб, 1614 просмотров)
Тип файла: doc геология.doc (49.0 Кб, 51 просмотров)

Просмотров: 2910
 
Непрочитано 30.09.2014, 17:21
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где посадка на геологию и где пучинистые грунты? Это какой то навес сверху? Расчетная схема к емкости привязана?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 23:12
#3
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Где посадка на геологию и где пучинистые грунты?
Растительный грунт удаляется, глубиной 0,5-09м, переменная отметка.
Основанием для фундаментов служат суглинок тугопластичный, с глубиной залегания 3,5м. со следующими характеристиками: Е=21МПа, Сi =21кПа, Fi =18°, р =2,03г/см³.
Нижележащим слоем является песок мелкий, средней плотности, со следующими характеристиками: Е=23МПа, Сi =0,7кПа, Fi =29°, р =1,60/1,84г/см³.С глубиной залегания от отм. 3,5 до 6,4м.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это какой то навес сверху?
да, здание 10х12м высотой 5м

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Расчетная схема к емкости привязана?
Нет не привязана. Планировал здание на отдельных столбчатых фундаментах. Ж/б чаша под емкость отдельно.

ГИП от заказчика, отказался от моих столбиков, они им мешают.
Говорит достаточно будет плиты, принял ее толщиной 250мм.
И колонны предлагает варить к замоноличеным ЗД.
Прикинул расчетом у меня фундаментные болты под колонны ф24 мм. Глубина заделки =25 диаметров, 25*24=600мм. Правильно я понимаю что под колонами толщина плиты должна быть мин 600мм?
Опирание стропильных балок на колоны, шарнирное. Требуется максимально сборно-разборная кровля.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 06:15
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вся геология вместе с нагрузками на плиту должна быть приведена на листки ссылка на изыскания( кто делал , когда И так далее). Пучинистых грунтов всё равно не вижу ( обычно это пылеватый водо насыщенный песок). Толщину плиты проверить по та счету на продавливание и принять минимальной из условия анкеровки болтов. Необходимо привести этот узел. Если приводится расчетная схема емкости надо дать все нагрузки на нее ( замкнутый в сечении контур - нагрузка от плиты, от жидкости а емкости и бокового давления грунта. (Емкость проектируемая?). Я бы под легкое сборно разбойное здание тоже сделал небольшие опоры из буровых свай d= 300 мм l= 2-3 m без раскопки грунта.
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 08:19
#5
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


2 этажа без анкеров
Вложения
Тип файла: rar Здание на плите.rar (5.45 Мб, 64 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 08:59
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По всякому можно, в зависимости от пролетов и нагрузок
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2014, 22:06
#7
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Спасибо за пояснения.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Емкость проектируемая?
нет, емкость заводская.

Поступили от заказчика-строителей дополнительные условия.
Ж/б чаша под емкость 95м3, одну стенку надо усилить. Будут участвовать дополнительные нагрузки. Схемка и узлы во вложении.
Там 2 варианта, подскажите по какому пути идти?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
2 этажа без анкеров
Ваша ЗД имеет 6 выпусков, на глазок их совокупный диаметр равен моим анкерам 4 Ф24.
Как глубоко выпуски ЗД входят в плиту, то же где-то 500-600мм? Сопряжение ЗД с колонной какое принимали, шарнирное?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
на dwg.dwg (268.6 Кб, 1111 просмотров)
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 10:49
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо понимать так, что металлическая емкость вставляется в железобетонную обделку?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 21:10
#9
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Надо понимать так, что металлическая емкость вставляется в железобетонную обделку?
Да, это инициатива заказчиков-строителей.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 21:52
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Теперь ко всему надо делать фундамент под монтажный кран. ППРк есть или кран может встать где вздумается? Стало быть основная интрига - проектирование обделки емкости и монтажные нагрузки на плиту.

Последний раз редактировалось igr, 05.10.2014 в 22:10.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 22:56
#11
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Это получается геометрически изменяемая схема, т.к. и внизу и вверху шарниры (по теории).
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 00:57
#12
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
ППРк есть или кран может встать где вздумается?
Строители вроде что-то разрабатывают.
Если смотреть на чертеж "план здания", кран будет располагаться, сверху от обделки емкости.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Теперь ко всему надо делать фундамент под монтажный кран.
Пока на эти работы я с ними не договаривался. А у самого крановщика не будут заготовленные щиты-опоры, возможно из стального проката, 1,5х1,5м2 хватило б. Не сталкивался с таким, задам этот вопрос монтажникам.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
основная интрига - проектирование обделки емкости и монтажные нагрузки на плиту.
Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
Это получается геометрически изменяемая схема, т.к. и внизу и вверху шарниры (по теории).
Есть такое сомнение, какое-нибудь конструктивное мероприятия не подскажите, что б узлу внизу жесткости добавить?
Думал будет достаточно просто принять одинаковую толщину плиты основания и стенки, и соответственно одинаковое армирование, согласно возникающего момента.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 12:17
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В узлах делают перепуск арматуры из стенки в плиту либо г образные дополнительные стержни ставят или вуты.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскритикуйте проект. Мелкозаглубленная плита вместо столбиков.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Балконная плита вместо перемычки Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 10 02.12.2007 11:07