Как вам перемычка пролетом 6 м
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вам перемычка пролетом 6 м

Как вам перемычка пролетом 6 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2014, 16:51 #1
Как вам перемычка пролетом 6 м
Tina-ti
 
архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21

Подскажите пожалуйста, есть пролет 6 м. Запроектировала перемычку длинной 6,5 м ( по 250 опирание с каждой стороны) из двух швеллеров 24 со сварными пластинами 100х220х8 шаг 400 сверху и снизу привариваются. Внутренность заполняется бетоном. Нужна ли туда арматура. Нагрузка на 1 м.п. - 1680 кг. Опирается на опорную площадку из бетона толщ. 100 мм с внутренней арматурой 10 АIII шаг 100. Опорная площадка 300х400х100. Сверху пластина толщ. 10 мм. Расстояние между швеллерами 280 мм. Или можно металлическую платину сразу опереть на стену из кемзитобетонных блоков?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (77.3 Кб, 420 просмотров)

Просмотров: 12450
 
Непрочитано 08.10.2014, 17:32
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


А зачем внутренность заполнять бетоном?
Skovorodker на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 17:37
#3
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


это получается перемычка в наружней стене.
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 17:54
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


А какя разница? Что заполнение бетоном дает? Ее и так утеплять со стороны фасада надо.
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2014, 18:08
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Или можно металлическую платину сразу опереть на стену из кемзитобетонных блоков?
Всё можно. Если осторожно. Рассчитать, посчитать и т.д. А конструктора нет?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:54
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А какя разница? Что заполнение бетоном дает? Ее и так утеплять со стороны фасада надо.
Ну чтобы было куда анкеры для окна посадить, и чтобы "гулко" не было.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 13:40
#7
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


Если был бы конструктор, я бы не спрашивала.)) Утепление однозначно со стороны фасада толщ 100 мм плюс кирпич лицевой 120 мм. )
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 21:01
#8
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Утепление однозначно со стороны фасада толщ 100 мм плюс кирпич лицевой 120 мм. )
А на что лицевой кирпич цеплять будете? 6 метров кирпича повесить — это не фунт изюма.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Нагрузка на 1 м.п. - 1680 кг.
Это с учётом собственного веса или нет?
Spiteful Berkut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 11:27
#9
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


на эту балку опирается стена из керамзитобетонных блоков толщ. 400 мм высотой 2,8 м + кровля (мауэрлат, стропила, обрешетка, металлочерепица + снеговая 180). получилась такая нагрузка без собственного веса швеллеров, но с весом бетона. Считала в программе, если с учетом собственного веса проходит 36 швеллер, но я закладываю 2 швеллера 24, вроде должно пройти? или нет, помогите.
Облицовка будет опираться на уголок, только вот выдержит ли?
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 11:44
#10
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Внутренняя полость перемычки заполняется бетоном для предотвращения развития коррозии, если посмотрите СНиП по металлам там есть такое требование по герметизации замкнутых профилей не доступных для нанесения окразочных изоляционных составов. Арматура там не нужна абсолютно, так как работать будут только швеллера. По поводу опирания - сделайте расчет необходимости установки распределительных устройств, но вероятнее всего опорная подушка понадобится, без нее будет происходить скалование кирпича в опорной зоне балки и стальная пластина малой толщины вряд ли Вас от этого убережет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 11:53
#11
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401



В какой программе вы считали? Нужно считать с учетом работы стены, если проемов над перемычкой нет, то нужно поставить временную подпорку при кладке до схватывания раствора и считать с учетом работы стены.
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 12:33
#12
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


под наружную облицовку будет тоже 24 швеллер и за него крепиться кирпич. швеллер будет в кирпиче. По моим расчетам уголок не проходит... или есть другие варианты?

----- добавлено через ~7 мин. -----

в зоне опирания пластина 10 и бетонная опорная площадка толщ. 100 мм с армированием - этого недостаточно?

----- добавлено через ~10 мин. -----
в программе балка 1.1.0.101 - самая простая.
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 13:28
#13
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
под наружную облицовку будет тоже 24 швеллер и за него крепиться кирпич. швеллер будет в кирпиче. По моим расчетам уголок не проходит...
Может так законструировать вашу перемычку (расчет не делал)? .
Вложения
Тип файла: pdf перемычка L=6м.pdf (3.6 Кб, 545 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:55
#14
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Может так законструировать вашу перемычку (расчет не делал)? .
Мост холода по металлу балки.
Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
под наружную облицовку будет тоже 24 швеллер
А на фасаде это как будет выглядеть?
Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
на эту балку опирается стена из керамзитобетонных блоков толщ. 400 мм
Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Утепление однозначно со стороны фасада толщ 100 мм плюс кирпич лицевой 120 мм. )
У вас конструкция стены выходит в 620 мм минимум, а перемычка отчего-то вдвое тоньше.

Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 10.10.2014 в 16:11.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:11
#15
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
если с учетом собственного веса проходит 36 швеллер, но я закладываю 2 швеллера 24, вроде должно пройти?
Вообще то не должно пройти. Два 24 не заменят вам один 36. Посмотрите моменты сопротивления и моменты инерции у 36-го и подберите два, в сумме которые будут иметь такие же характеристики.
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:36
#16
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Лучше расчет сделать как ранбалку, 2,8м стены хорошо будут работать.
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 17:13
#17
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


А это как? если есть пример расчета скиньте плиззз
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 18:10
#18
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


http://dwg.ru/dnl/3187

Последний раз редактировалось Neo_, 10.10.2014 в 18:26.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 18:13
#19
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Мост холода по металлу балки.
Я, конечно же, не экстрасенс и по губам не читаю. А вот как вы определились на счет "Мост холода", не видя планировок и не зная, что там ТС задумал?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 18:21
#20
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А вот как вы определились на счет "Мост холода", не видя планировок и не зная, что там ТС задумал?
А зачем мне планы, если речь о теплопроводности наружной стены идёт?
Spiteful Berkut вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вам перемычка пролетом 6 м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти КМД полигональной фермы пролетом 24 м Alice_Liddel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2014 13:58
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Перемычка в старинном здании Raisa Архитектура 11 28.03.2012 21:15