Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку

Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2014, 19:57 #1
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Может я очень глупый и пропустил это на парах железобетона, но ЖБ-серий/книжек читал мало и не сильно ориентируюсь, куда смотреть. Поэтому спрашиваю у вас, уважаемые - есть ли простые решения таких узлов в монолите? Или самое простое - делать подобие сборняка, отделяя торец балки от колонны и устраивая на колонне консольку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_751.png
Просмотров: 204
Размер:	3.2 Кб
ID:	137236  

Просмотров: 12385
 
Непрочитано 21.10.2014, 20:04
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Зачем?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Поэтому спрашиваю у вас, уважаемые - есть ли простые решения таких узлов в монолите?
Есть http://www.schoeck.co.uk/en_gb/solut.../dowel-52?pf=1
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или самое простое - делать подобие сборняка, отделяя торец балки от колонны и устраивая на колонне консольку?
Типа этого.
Неправильно этого - делать в монолите шарниры. Идеологически неверно.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 20:12
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


realdoc, конструктивно с шарнирами проще больше арматуры в пролет насовать. А на опоре сверху места мало - не помещается))

По узлу: не совсем понял - эта штука подразумевает наличие опорного столика/консоли на колонне или нет? Если да - то штырь вроде как не нужен. Если нет - он рассчитывается на Q? И зачем все эти хитрости, если можно просто арматурину тогда кинуть безо всяких пластинок и усиков?
 
 
Непрочитано 21.10.2014, 20:21
#4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
realdoc, конструктивно с шарнирами проще больше арматуры в пролет насовать. А на опоре сверху места мало - не помещается))
Все уже украдено придумано до нас - пластический шарнир. Я часто так делаю.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
По узлу: не совсем понял - эта штука подразумевает наличие опорного столика/консоли на колонне или нет?
Нет
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
он рассчитывается на Q?
Да
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И зачем все эти хитрости, если можно просто арматурину тогда кинуть безо всяких пластинок и усиков?
Эта штука для температурных швов - позволяет ходить стержню в трубке, т.е. позволяет отказаться от спаренных колонн или стен в температурном шве. Соответственно так как есть шов, то элемент защищен от коррозии - сделан из нержавеющей стали.
Все эти штуки нужны чтобы работал стержень, а не выкалывало бетон над/под стержнем.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 20:33
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: тема огонь, подпишусь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 11:32
#6
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Закладные от Schöck и аналоги очень эффективные, но уж больно дорогие!
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 11:41
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
Закладные от Schöck и аналоги очень эффективные, но уж больно дорогие!
Применяли недавно на одном объекте: все остались довольны - не пришлось делать параллельные стены. А это бетон и квадратные метры. Если память не изменяет, то стоили они по 170 евро за штуку и шли с шагом 0,6м. Т.е. около 300 евро на погонный метр получается. Или 15000 рублей по нынешнему курсу (на тот момент, а это было год назад получалось дешевле). Вроде бы дорого. Стена на 3м это 0,2х1х3=0,6куб.м или 9 тысяч рублей. Квадратные метры 0,2х1м=0,2кв.м. При продажной стоимости квадратного метра 60 тысяч рублей получаем еще 12 тысяч рублей. Так что как посчитать. В общем Заказчик остался доволен, а остальное не так уж важно.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 11:53
#8
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Про закладные на швах не могу ничего сказать - не сталкивался, но что то низкая цена, о которой вы говорите.
Несколько раз пытались использовать болты от продавливания - получалось очень дорого, по сравнению с капителями и арматурой, даже психологически было не комфортно от тех ценников.
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:05
#9
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
Про закладные на швах не могу ничего сказать - не сталкивался, но что то низкая цена, о которой вы говорите.
Не знаю, мне не показалось такой уж низкой. Покупал конечно не я, а Заказчик, но я списывался с представителем компании, вот нашел в переписке, надеюсь это не секретная информация.
Цитата:
Относительно ориентировочной стоимости:
SLD 60 116.4 Euro
SLD 80 173,8 Euro
Манжета огнеупорная, подбирается исходя из характеристик шва (бывает 2 или 3 см толщиной):
SLD 60 BSM20 5.9 Euro
SLD 80 BSM20 7.6 Euro
SLD 60 BSM30 6.5 Euro
SLD 80 BSM30 8.7 Euro
Это цена на заводе. Стоимость доставки от Баден-Бадена составит примерно 2000 Euro за партию 100 штук +/- 20 штук
Данный объем лучше доставлять единой партией, не разбивая на части.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-10 14.10.59.jpg
Просмотров: 501
Размер:	134.7 Кб
ID:	137358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-10 14.15.27.jpg
Просмотров: 384
Размер:	142.7 Кб
ID:	137360  

Последний раз редактировалось realdoc, 23.10.2014 в 12:11.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:30
#10
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


а что мешает сделать такую закладную по аналогу?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:36
1 | #11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
а что мешает сделать такую закладную по аналогу?
да ничего в общем-то. По сути деталь конечно простейшая с точки зрения технологии. И мы даже делаем иногда подобные вещи сами. Но это нержавейка, что избавляет от всяких потеков ржавчины в любом случае.
Во-первых мешают кривые руки. Во-вторых этот продукт сертифицирован, с ним проще. Предлагал одним людям наладить производство термовставок (тоже Schoeck делает) - по сути простейшая вещь - два стержня из нержавейки с резьбой и экструдированный пенополистирол. Но пока нет массового спроса делать никто не хочет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:41
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Неправильно этого - делать в монолите шарниры. Идеологически неверно.
- т. е. главное отличие ЖБК от МК - невозможность сделать шарнирный (по повороту) узел ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:55
1 | #13
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
главное отличие ЖБК от МК - невозможность сделать шарнирный (по повороту) узел
Нет, главное отличие монолитных ЖБК от МК - почти повсеместная статическая неопределимость,
позволяющая считать конструкции с учётом перераспределения усилий и экономить арматуру.
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 12:57
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Трафарет, но иногда очень хочется в ЖБК сделать шарнир...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 13:10
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. главное отличие ЖБК от МК - невозможность сделать шарнирный (по повороту) узел
это не баг - это фича. Это особенность монолитного железобетона - возможность сделать везде истинные жесткие узлы.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
рафарет, но иногда очень хочется в ЖБК сделать шарнир...
Это можно сделать. Например по аналогии со сборным железобетоном.
"можно ли проглотить биллиардный шар? - можно, но как правило не нужно". (с).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 13:59
#16
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Пример шарнира в монолитном ЖБ. Из ЖБК, Сахновский, 1959.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 533
Размер:	11.1 Кб
ID:	137373  
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 14:02
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Трафарет, Это колонна, а если на 90 градусов повернуть?)
 
 
Непрочитано 23.10.2014, 14:17
1 | #18
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


А если на 90 градусов повернуть, и попытаться изогнуть, то это будет балка. Да.
Оттудова же:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимо11.PNG
Просмотров: 546
Размер:	44.9 Кб
ID:	137377  
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 14:23
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Трафарет, во! Вот до этого я и не додумался сразу! Хотел уже в колонне консольку рисовать под балкой.
 
 
Непрочитано 23.10.2014, 14:28
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Миниатюры
- эти подрезки на опорах - глаз режет.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43