Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)

Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:38 #1
Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)
SEREGA80
 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 14

Подскажите пожалуйста водопонижение (на период строительства) и укрепление откосов котлована выполняется в ППР или необходимо дать указание в проекте?

Последний раз редактировалось SEREGA80, 12.11.2014 в 12:52.
Просмотров: 1747
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:03
1 | #2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Вечные вопросы...Это ПОС, это хлеб проектировщиков. ППР выполняет подрядная организация, как проектировщики напишут в чертеже так прораб и изобразит в натуре.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:18
#3
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


В ПОС, на его основании ППР
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
1 | #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Коллеги,
Будьте внимательны с терминами. Если речь идет о водоотведении в период строительства, то это действо отмечается в ПОС и выполняется на основании ППР. Если УГВ выше подошвы фундамента, то выполняется отдельный проект водопонижения , а не ППР.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 3.02.01-83)- ОНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ

п.4.3Строительное водопонижение должно выполняться по проекту (составляемому как часть основного проекта), который должен отвечать требованиям СН 202-81* и СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-83.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема водопонижения и укреплениея откосов (на период строительства)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог ивовыми кольями- в каком нормативном документе? *AllA* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.12.2018 08:57
Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? ALEXPRO Основания и фундаменты 22 24.02.2012 12:08
Штрихование откосов - сравнение программ АлексЮстасу AutoCAD 14 26.01.2011 03:56