Непрочитано 21.11.2014, 12:44 #1
Нужно ли учитывать сейсмику?
Гвен Мейген
 
инженер минус проектировщик
 
Челябинск
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 23

Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Узбекистан, г. Гузар, сейсмичность 8 баллов. Огнестойкость каркаса - I. Могу взять колонны 100х100х7 и убрать подкосы? И вообще, как этот расчёт на сейсмику делается, на какие конструкции и как она влияет?((

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(2).jpg
Просмотров: 264
Размер:	353.8 Кб
ID:	139101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(20).jpg
Просмотров: 262
Размер:	299.1 Кб
ID:	139102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(15).jpg
Просмотров: 204
Размер:	356.7 Кб
ID:	139103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 305 КМД(22).jpg
Просмотров: 187
Размер:	338.6 Кб
ID:	139104  

Просмотров: 5634
 
Непрочитано 22.11.2014, 18:49
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Этот шЭдЭЭЭЭвр нельзя трогать.... да будет ТАК!!!!!!!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 19:53
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Snajper, главное, что по ЕСКД оформлено. Хотя, подождите, это ведь здание!
На второй картинке рельеф забавный)
 
 
Непрочитано 23.11.2014, 09:23
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Гвен Мейген Посмотреть сообщение
И вообще, как этот расчёт на сейсмику делается
По ЛСТ.
Цитата:
Сообщение от Гвен Мейген Посмотреть сообщение
на какие конструкции(
На все конструкции и оборудование
Цитата:
Сообщение от Гвен Мейген Посмотреть сообщение
и как она влияет?((
Хреново.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 10:54
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Эти три будки-модули, объединенные одной крышей на площадке, можно лепить на глаз. Никакое трясение его не разрушит - для транспортировки модули должны иметь хорошую прочность и жесткость. А когда их поставят на землю и объединят, то их может унести только торнадо. В цельном виде.
А что это ЛСТ? Литература для Стационарного чТения? Легкие Стальные Труфеля? Стандарт Лениградской области?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2014 в 10:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 11:06
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тали тоже улетят?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:01
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Тали? Какие тали? Вот эти 1-тонные? Конечно улетят. Все это несерьезные вещи. Какой расчет на какую сейсмику? Просто помощнее сварить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:26
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Никаких связей нет, сложится все и талью по голове
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:35
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Никаких связей нет, сложится все и талью по голове
Это безсвязевая система. Такие системы не складываются благодаря жестким узлам с соответствующей прочностью. Это как тубаретки - свзяей нет, а не складываются. Только падают. В цельном виде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табуретка.jpg
Просмотров: 48
Размер:	78.3 Кб
ID:	139253  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:54
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что то у нее хиленькие ножки, не как у табуретки. Хотя не видно какие профиля. У табуретки есть нижняя пережабинка, поэтому все четыре вертикальных плоскости жесткие диски. Подкосы нельзя убирать
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:03
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
. У табуретки есть нижняя пережабинка,...
И у автора есть.
Цитата:
Хотя не видно какие профиля
У автора:
Цитата:
могу взять колонны 100х100х7
Кроме того, есть еще общая стеновая обшивка, которая тоже внесет существенный вклад в дело ужесточения.
Связи - это конечно неплохо. Но можно и без связей обойтись, все равно нужны жесткие рамы. Модули будут целиком подниматься, грузиться и перевозиться.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2014 в 13:09.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:18
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cогласен, но я больше доверяю связям, надежнее. Не только в данном случае, но и вообще.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:32
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Cогласен, но я больше доверяю связям, надежнее. Не только в данном случае, но и вообще.
Согласен, связи надежней, ибо жесткие узлы сильно напряжены, требуют качественного исполнения. И создание жесткости связями намного экономичней по материалу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:39
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проще сделать и проще проконтролировать, если не мешают никому. А когда связи в интерьере даже красиво!
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:47
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Чем жёстче конструкция, тем больше сейсмика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:50
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чем массивней конструкция тем больше сейсмические нагркзки
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:50
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сейсмика, если правильно выразиться, зависит от процессов под землей. А если серьезно, то от масс. А если еще серьезней, от всего.
Насчет воздействий на конструкции - да, поставить вагончик на бронзовые шары, и пусть качается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:54
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Если здание IV категории, то на сейсмику можно не считать. Иначе считать, даже если сейсмика мало что вносит в общую нагрузку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:55
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если здание IV категории, ...
Это насосная пожаротушения. Для тушения пожара. Во время землетресения. Или сразу после.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:59
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Тогда считать. Причём сам насос тоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать сейсмику?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? АПМ Архитектура 2 25.10.2012 10:54
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad nikolakrg AutoCAD 6 01.10.2012 11:57
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28