Общая устойчивость арки
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 14006
|
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
постоянного сечения, имеете ввиду, или просто сплошного?
скандалы интриги расследования экстрасенсы рентв. А если сечение полутораметровое из плоскости? А двухметровое?) ИМХО - коробка сварная и получится с хорошим развитием из плоскости. Устойчивость - стройте КЭ-модель стержневую с разбиением, машина должна нормально посчитать. Вообще вот такая штука будет устойчивей и симпатичней, ИМХО Последний раз редактировалось s7onoff, 25.11.2014 в 14:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну дык если в плоскости арка форму никак не теряет, остается рассмотреть арку в выпрямленном состоянии, как обыкновенный прямой стержень с теми же концевыми условиями закреплений из плоскости и с теми же усилиями.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Что значит выпрямленное состояние? Проекция на плоскость Z0Y? Проверить как стержень из плоскости высотой 10.6 метра?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да ну? о_0 Горизонтальный, жесткозащемленный на концах, с N из центра в обе стороны? Такая штука не потеряет устойчивость же никогда. Или консольный с двойной жесткостью?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
N не из центра, а точно так, как на эпюре N арки. Концы продольно свободны (один). И реакция. Задача плоская.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Но даже если будет правильно определена величина критической силы Pкр (по Смирнову, или с помощью МКЭ), что дальше с ней делать? В нормах устойчивость считается через фи, но как его приспособить для криволинейного стержня? Есть у кого соображения на этот счет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Смотря как определена Pкр. В общем случае, если Pкр это критическая сила "по Эйлеру"(из упругого линейного расчета) - то нет. Для очень гибких стержней, вероятно, Фи=(Pкр по устойчивости)/[(P по прочности)*1,3] (здесь Pкр по устойчивости определена по Эйлеру). Но для не очень гибких все сложнее.
Последний раз редактировалось ZVV, 25.11.2014 в 22:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
тьфу, знаменатель...
Откуда 1.3? И еще один может быть глупый, но тривиальный вопрос, почему, , мы не можем просто сравнить её с N?)) |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Общая устойчивость ригеля, как проверить? | eugenmax | Металлические конструкции | 15 | 25.04.2014 22:12 |
Устойчивость пространственной арки | alexey123 | ANSYS | 22 | 05.06.2012 16:53 |
Общая устойчивость второстепенной балки | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.12.2011 00:15 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |