| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Осадка свайного основания
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3337
|
|
||||
у Вас в натурном эксперименте - реальная просадка - т.е. график нагрузка-перемещения РЕАЛЬНЫЙ - учитывающий РЕАЛЬНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА грунтов.
*** единственно, что там может быть не учтено - это "миграция" воды в порах - обычно стабилизация (консолидация) водонасыщенных суглинков длится много суток! а в метод полупространства путем послойного суммирования - это расчет перемещений с учетом ЛИНЕЙНЫХ свойств грунтов - проще говоря теория упругости - совершенно не пригодная для геомеханики! вот и получается огромная разница что собственно Вас удивляет? Вы наложите два графика: экспериментальный - который будет типа параболы и линейный ("расчетный") - прямую линию и получите графическое представление о том - что метод полупространства путем послойного суммирования - полная ерунда! про водонасыщенные грунты: консолидация или стабилизация водонасыщенных суглинков - дело длительное..... так что есть вероятность что осадка будет равномерная , ЕСЛИ сами слои грунта имеют одинаковую толщину под всей плитой. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 25.11.2014 в 13:24. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 10
|
Посчитал осадку в "кроссе" приняв условный фундамент по площади равный площади плиты, приложил к нему среднюю нагрузку под условным фундаментом (вес здания+вес свай+вес грунтового массива в пределах свай), задал скважины геологические, провел расчет получил осадку 43 мм - среднюю. По идее если бы в качестве фундамента была просто плита без свай, то ее осадку согласно СНиПа я бы считал тем же методом полупространств методом послойного суммирования, в принципе со свайным основанием и плитой тоже самое. Очень многие считают осадку в скаде по модели Пастернака и предоставляют ее в экспертизу и проходят с ней, так почему бы тогда не применить расчет пастернака к условному фундаменту свайного основания. Как считаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Где-то здесь не то. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Экспертизу вы не пройдете, продолжать дальше опасно. У вас под острием свай 13 м слабого грунта вся сжимаемая толща.Без расчета ясно что осадки будут больше предельных. Реальная несущая способность свай видимо 10-15 т с учетом допустимой осадки.посоветовать можно только одно- забыть это свайное поле и сделать там же другое свайное поле из буровых свай опертых на хороший грунт ( нижний суглинок тоже слабоват)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 10
|
Игр а как же статические испытания свай? в которых три сваи забитые по геологии в самых неблагоприятных местах несут 100 тонн? Примерно тоже самое дают динамические испытания свай, в журнале забивки свай отказы не более 3 мм, все эти данные говорят о том что несущая способность как раз обеспечена. А вот осадка действительно не проходит, и тут в таком случае пожалуй два варианта, или менять здание на 14 этажей (осадка проходит) или усилять слабые суглинки, метод иньъцирования в этот слой бетонной смеси под давлением, с доведением этого нового слоя до Е = 20-25 Мпа. Сегодня общались с усилителями, говорят все реально, недешево конечно, но реально. Как думаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
По первому предельному обеспечено по второму нет. 100 т они несут при кратковременных испытаниях. Это как в бетоне по упругому расчету один прогиб, при с учетом трещин в 5 раз больше . У нас в одном доме тоже испытывали сваи 1000 т несет осадка 2 мм. Несущая способность по грунту принята 700 т. Стоит до сих пор. Инъектируют обычно супеси и пески но это все очень дорого. Проще и дешевле новое свайное поле сделать.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD | avp77 | SCAD | 91 | 15.04.2014 07:54 |
Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой | swell{d} | Основания и фундаменты | 33 | 15.08.2013 16:12 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
учёт податливости свайного основания??? | Курмышанец | Основания и фундаменты | 9 | 23.05.2006 12:28 |