Как и чем защитить стыковку составных свай в агрессивной среде
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как и чем защитить стыковку составных свай в агрессивной среде

Как и чем защитить стыковку составных свай в агрессивной среде

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2014, 12:59 #1
Как и чем защитить стыковку составных свай в агрессивной среде
Reedboss
 
Техник-конструктор, ПОС, ППР
 
Николаев
Регистрация: 04.08.2014
Сообщений: 29

Здравствуйте. Вообщем суть вопроса: есть свая составная С170.35-Св состоящая из двух: 9м и 8м. Агрессивная среда - высокая. Стыковка происходит засчёт наваривания пластин 4шт. с каждой стороны в месте стыка. Так вот пока ищу правильное антикоррозийное покрытие для стыка, а так же не могу вообще найти как защитить антикоррозийное покрытие стыка при погружении сваи, так как он может быть поврежден при погружении. Заранее спасибо.
Просмотров: 5896
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:05
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Например на шпунты иногда делают эпоксидное (наверное разное всё-таки) покрытие, лак. Оно устойчиво к истиранию и царапанью, по слухам. Оно же есть в СНиП по коррозии вроде бы.

Но оно будет выступать в грунт и потому ?изотрётся всё-таки?
Защитить такое покрытие в стыке можно, если стык переместить внутрь сваи в канавку-борозду. Ну или приделать юбку под стыком, что плохо.
Мнение 80% КЖ0 с форума, что покрытие даже в таком случае не изотрётся. Почему так думают не знаю. Может опытные слишком. Может даже им стоит поверить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 13:15
#3
Reedboss

Техник-конструктор, ПОС, ППР
 
Регистрация: 04.08.2014
Николаев
Сообщений: 29
Отправить сообщение для Reedboss с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Например на шпунты иногда делают эпоксидное (наверное разное всё-таки) покрытие, лак. Оно устойчиво к истиранию и царапанью, по слухам. Оно же есть в СНиП по коррозии вроде бы.

Но оно будет выступать в грунт и потому ?изотрётся всё-таки?
Защитить такое покрытие в стыке можно, если стык переместить внутрь сваи в канавку-борозду. Ну или приделать юбку под стыком, что плохо.
Мнение 80% КЖ0 с форума, что покрытие даже в таком случае не изотрётся. Почему так думают не знаю. Может опытные слишком. Может даже им стоит поверить.
Как раз стык находится в выемке, то есть не выходит за габариты граней сваи.
Reedboss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:26
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


мысль #1 - стык нужен на время монтажа (забивки), потом и без него всё будет работать норм.
мысль #2:
Цитата:
Незащищённые бетоном стальные элементы стыков составных свай должны иметь защиту от коррозии, выполняемую в две стадии:
- антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" для грунтов высокой степени агрессивности;
- защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозийного покрытия от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по проекту производства работ.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:38
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


swell{d}, по второй мысли мне тут крайне интересно.
Получается эпоксидное покрытие дополнительно покрывать. Так вопрос чем ? Ещё раз тем же ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 13:46
#6
Reedboss

Техник-конструктор, ПОС, ППР
 
Регистрация: 04.08.2014
Николаев
Сообщений: 29
Отправить сообщение для Reedboss с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мысль #1 - стык нужен на время монтажа (забивки), потом и без него всё будет работать норм.
мысль #2:
В серии по сваям как раз и написана 2 мысль так вот теперь сижу и думаю каким образом защитить.
Reedboss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:56
#7
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


1.
Цитата:
Сообщение от Reedboss Посмотреть сообщение
Агрессивная среда - высокая
это какая степень агрессивного воздействия среды по СНиП 2.03.11-85. низкая, средняя, высокая - это по ГОСТ 9.602-2005, а этот ГОСт не распространяется на сваи. (см 1. область применения.) Поэтому должна быть степень агрессивного воздействия среды по СНиП 2.03.11-85
2.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
стык нужен на время монтажа (забивки), потом и без него всё будет работать норм.
А если свая работает на выдергивание?
3. Я так понимаю вы ППР разрабатывает? Вообще антикоррозионное покрытие стыка должны были дать в РД, а защиту стыка вы предусматрите ввиде "юбки" из оцинковки.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 13:57
#8
Reedboss

Техник-конструктор, ПОС, ППР
 
Регистрация: 04.08.2014
Николаев
Сообщений: 29
Отправить сообщение для Reedboss с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
swell{d}, по второй мысли мне тут крайне интересно.
Получается эпоксидное покрытие дополнительно покрывать. Так вопрос чем ? Ещё раз тем же ?
Я думаю что не тем же. Вот как в серии написано: Защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозионного покрытия от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по проекту производства работ. В качестве защитного покрытия могут быть использованы рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы.
Reedboss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 14:07
1 | #9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: скотчем состыковать, стретч-плёнкой обматать и норм.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 19:23
#10
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Сварное соединение покрывается БМ-3 и сверху кожух из оцинковки. Вроде так. Посмотрите серию на составные сваи 1.011.1-10 вып.8, раздел 4 "Технические требования", а так же "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗАБИВКУ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ", раздел 4. "Конструктивная схема составных свай"
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 07:25
#11
Денис бурила

строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 15.12.2014
Новороссийск
Сообщений: 1


грунтовка Stelpant-PU-Zink толщина 2 по 80 мкм,потом покрытие Stelpant-PU-Combination100 толщина 2 по 200 мкм. Перед грунтовкой пескоструй.
Денис бурила вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как и чем защитить стыковку составных свай в агрессивной среде



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Разрушение оголовков нижних секций составных свай swell{d} Железобетонные конструкции 30 28.01.2015 15:21
Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах Stanum Основания и фундаменты 7 27.08.2012 09:14
Вибропогружение составных железобетонных свай fariatiev Технология и организация строительства 1 17.05.2011 00:46
Дискуссия о сопряжении частей составных свай (Жесткий вариант) softer Основания и фундаменты 3 06.12.2010 09:47