Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ниже прикрепил картинку с немного нестандартной схемой армирования верхней зоны ригеля.
Очень интересно узнать ваше мнение.
Можно ли обрывать верхнее армирование ригеля в нейтральной точке где растянутая зона сменяется сжатой???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование ригеля.jpg
Просмотров: 400
Размер:	269.9 Кб
ID:	140606  

Просмотров: 2319
 
Непрочитано 14.12.2014, 20:03
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Можно ли обрывать верхнее армирование ригеля в нейтральной точке где растянутая зона сменяется сжатой???
Совсем обрывать - нет. Нужно делать расчет на действие изгибающего момента по наклонной трещине. Эта точка называется "Точка теоретического обрыва". Длину заведения за нее и надо считать. Подсказываю - эта величина не имеет никакого отношения к длине анкеровки.
С контактной сваркой вариант плохой - насколько я знаю стыковой контактной сваркой свариваются только стержни одного диаметра.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 22:30
#3
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Эта точка называется "Точка теоретического обрыва". Длину заведения за нее и надо считать. Подсказываю - эта величина не имеет никакого отношения к длине анкеровки.
спасибо за мнение.
а не подскажите где можно про это почитать?
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 09:25
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а не подскажите где можно про это почитать?
я очень редко открывал учебники по железобетону, но про ТТО видел в Байкове и в вопросах и ответах Габрусенко.
 
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:48
#5
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Зачем изобретать велосипед? Почитайте Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007_DJVU dnl3471
В принципе стыковое соединение существует, но нахлест гораздо проще.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:22
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Голышев А.Б._проектирование железобетонных конструкций_справочное пособие_1985
Целый раздел в конце книги с картинками и примерами.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:31
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
а не подскажите где можно про это почитать?
Во всех нормативных документах по железобетону и пособиях к ним. Расчет на действие изгибающего момента по наклонной трещине.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:31
#8
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Запроектировать и рассчитать такое армирование допустим можно, но не подложите ли вы таким решением свинью исполнителю? Далеко не каждая организация владеет оборудованием и сертифицированной технологией такой сварки. Вероятнее всего на стадии строительства к Вам обратятся с просьбой о пересогласовании на более распространенные соединения, т.е. внахлестку.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 08:48
#9
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


В институте то же могли прочитать. Я имею ввиду лекцию.
Пилон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необычное армирование ригеля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое армирование ригеля применить? и нужны ли капители? MCQ Железобетонные конструкции 1 12.08.2014 18:17
Армирование ригеля. Shakhoff Железобетонные конструкции 9 07.09.2011 22:26
Армирование и размеры сечения ригеля Shakhoff Железобетонные конструкции 9 19.07.2011 16:07
Армирование деревянного ригеля Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 31 08.10.2008 11:54