Непрочитано 22.12.2014, 14:34 #1
Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. В серии Молодечно представлены узлы опирания ферм, при этом в расчетах всегда предполагается один конец шарнирно не подвижный а другой шарнирно подвижный. То что в сериях показано шарнирно подвижный ??? либо не подвижный. Сам считаю что не подвижный, т.к. ребро и болты не дают нашей ферме перемещаться по горизонтали, если так то второй конец тогда просто опирается ребром и все.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел фермы.jpg
Просмотров: 590
Размер:	20.0 Кб
ID:	141105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 520
Размер:	50.6 Кб
ID:	141106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серийное решение.jpg
Просмотров: 416
Размер:	42.7 Кб
ID:	141107  

Просмотров: 10703
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:47
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Тут еще колонну забыли учесть. Она не будет "сильно" мешать перемещаться ферме.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:55
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обе опоры полуподвижные. Двигаются вместе с верхушкой колонны. Если при прогибе ферм опорные узлы должны будут сойтись на свои 0.01 мм, они "подтянут" колонны на эти 0.01 мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:06
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А если опирание на ж.б. колонну которая достаточно жесткая?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:08
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый. В серии Молодечно представлены узлы опирания ферм, при этом в расчетах всегда предполагается один конец шарнирно не подвижный а другой шарнирно подвижный. То что в сериях показано шарнирно подвижный ??? либо не подвижный. Сам считаю что не подвижный, т.к. ребро и болты не дают нашей ферме перемещаться по горизонтали, если так то второй конец тогда просто опирается ребром и все.
Если оба сделать шарнирноподвижными при расчёте, то получим гис
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:08
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, достаточно для чего? какие горизонтальные перемещения у подвижного конца получаются при расчете только фермы на вертикальные нагрузки?
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:09
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


достаточно жесткая это колонна 3х3 метра и высотой 1 метр. И она стоит на фундаементе который не сможет повернуться на такой угол при котором смещение верхней опоры будет допустим 0,01 мм.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:14
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Как реализовать узлы в натуре, когда в расчете принимаем шарнирно не подвижный узел, и подвижный. Вот картинка, этот узел препятствует перемещению фермы в горизонтальной плоскости, следовательно другой опорный узел должен опираться уже без элемента который будет препятствовать этому смещению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел фермы 2.jpg
Просмотров: 588
Размер:	135.7 Кб
ID:	141109  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:16
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
какие горизонтальные перемещения у подвижного конца получаются при расчете только фермы на вертикальные нагрузки?
У вас же спросили
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:18
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Интересно, кто так красиво отрежет колонну?)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117914 - вот тут с сообщения 12 и далее я фото выкладывал, как подвижный шарнир реализуют там, где это нужно. Нужно ли у Вас - неясно. Определить это помогут следующие цифры:
1) Много пролетов?
2) Какое все-таки перемещение?
3) Какой момент от этого усилия в колонне при расчете поперечной рамы?
4) А эксцентриситет насколько увеличивается
5) Смешные цифры в ответах на вопросы 3 и 4?
6) Держит колонна эти усилия?
7) ...
8) PROFIT!
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:21
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Небось одну колонну расчитали со связью вверху, а противоположную с мю=2 вот и вышла массивная колонна
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:24
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


По расчету 1 мм выходит смещение по х
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:26
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


высота колонны?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:28
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Высота колонны 3 м, фундаменты рассчитаны с шарнирным опиранием колонн.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:30
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Случайный эксцентриситет для колонны 1 см(обязательно при расчете колонн). Т.е. колонна такое смещение выдержит. А ферма "свое возьмет" и сместит по 0,5 мм колонны.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:33
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


При расчете если принять оба опорных конца неподвижными распор по 5,2 т получается
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:33
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


большую часть этого миллиметра сожрет изгиб опорного ребра, ИМХО.
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:41
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
При расчете если принять оба опорных конца неподвижными распор по 5,2 т получается
Если неподвижные(абсолютнонеподвижные) верхушки колонн то все верно.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:43
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, они не неподвижны. Это перемещение, которое получено для рассчитанной отдельно фермы, имеет ответное перемещение верха колонн и они почти равны. Статически неопределимая система, совместные деформации дают различные усилия в каждом элементе. Почти - с условием того, что колонна воспримет всю эту силу. Есть еще опорное ребро, которое тоже погнется немного и оно тоже влияет на это распределение усилий и перемещений.
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:51
#20
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Однажды я 2 дня доказывал своей главной инженерше 3й категории, работавшей до этого в проектном институте что этот узел колонны с фермой жесткий. Даже показывали ее старому знакомому конструктору и вдвоем говорили что жесткий

Offtop: Ничего личного просто настроение не очень сегодня
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	50.1 Кб
ID:	141111  
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР? Василина Лира / Лира-САПР 11 29.10.2014 13:36
Опирание деревянных ферм на бетонные балки kopekopa Прочее. Архитектура и строительство 1 23.06.2011 16:20
Соеденение ферм и опирание кровельных конструкций. jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 6 07.02.2011 22:13
Опирание деревянных ферм Serz Деревянные конструкции 1 13.01.2004 00:38