Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"?

Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2014, 21:58 #1
Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"?
Krasjana
 
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 17

Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста. Имеется стальной каркас многоэтажного здания. Как правильно выбрать продольную силу и момент для расчета анкерных болтов колонны? Поняла, что нужно N (от постоянной нагрузки) разделить на 1,1 и умножить на 0,9, и к полученному значению прибавить N (от ветра). Но какой ветер брать справа или слева, влияют ли как-то знаки? И как быть с моментом. Что значит "выдергивающая" продольная сила и момент. Спасибо.
Просмотров: 1192
 
Непрочитано 23.12.2014, 08:14
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Nmin, Mmax. Знак момента не влияет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 08:23
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Брать сочетание с Nmin, Mmax. Читать примечания к табл. 1 снип 2.01.07-85. Ветер в сочетании д.б. такой, который, как это ни парадоксально, дает максимально негативный вклад в искомое сочетание. И ветровая нагрузка в пологих кровлях дает отсос по кровле, что дополнительно ухудшает это сочетание. Таких сочетаний может быть несколько (с разным соотношением Nmin, Mmax), в идеале надо выявлять из низ худшее, но практически, они дают почти одинаковый результат.

Последний раз редактировалось Chebyn, 23.12.2014 в 14:56.
Chebyn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет болтового соединения (Срез, Продольная , Момент ) Shota Конструкции зданий и сооружений 13 13.09.2012 14:15
На какой глубине максимальный момент при заделке стойки в бетон? RrRR Железобетонные конструкции 4 25.07.2011 22:02