Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании

Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2015, 17:03 #1
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

Имеется железобетонная балка на двух шарнирных опорах. Нижняя продольная рабочая арматура поставлена по расчету. Вопрос: имеются ли требования по минимальному диаметру верхней продольной (получается не рабочей, т.к. шарнирное опирание) арматуры, необходим ведь такой диаметр, чтобы и пространственный каркас был достаточно жестким. Чертеж прикладываю. Поставил 2 диаметра 8 AIII. В серии 1.415-1_1 = Железобетонные фундаментные балки для стен промзданий. Шаг колонн - 6 м диаметр верхней арматуры 10A-I.

Просмотров: 3119
 
Непрочитано 08.01.2015, 17:47
#2
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Подбирайте по монтажным нагрузкам. Балка сборная, соответственно у неё где-то есть монтажные петли, то есть при подъёме краном балка будет представлять собой неразрезную балку с двумя консолями, загруженную собственным весом с динамическими нагрузками. Что-бы не заморачиваться с динамикой, думаю, можно принять коэф. надёжн. по нагрузке 2. Ещё есть требование по минимальной площади сечения арматуры в поперечном сечении балки "мю"=0,5%. В вашем случае получается, что по требованию минимального армирования верхние стержни должны быть по 12 мм. А уж по монтажным нагрузкам пройдёт или нет - надо считать.
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 17:57
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Балка монолитится по месту в проектном положении (это фундаментная балка). Соответствующие примечания даны в общих указаниях.


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Ещё есть требование по минимальной площади сечения арматуры в поперечном сечении балки "мю"=0,5%. В вашем случае получается, что по требованию минимального армирования верхние стержни должны быть по 12 мм.
Что-то цифра "мю"=0,5% вселяет сомнение
Во-первых, в балке с шарнирным опиранием в качестве рабочей растянутой арматуры выступает нижняя арматура, а требования, касающиеся минимального процента армирования относятся к растянутой арматуре в изгибаемых элементах или к сжатой, если она требуется по расчету, но у нас нет сжатой расчетной арматуры, так как у нас балка изгибаемый элемент. Поэтому требования, касающиеся минимального процента армирования к верхней арматуре не относятся
Во-вторых, согласно СП 52-101-2003

п. 8.3.4 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения
следует принимать не менее:
0,1 % - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости (для прямоугольных сечений ;

Если я не прав, то поправьте меня

Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.01.2015 в 18:10.
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 08:40
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? Nastik Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2009 13:50