Непрочитано 09.02.2015, 12:22 #1
Вопрос по башмаку колонны в рамно-связевом каркасе
r.proekt
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 3

Доброго времени суток, форумчане!
Нужна ваша помощь специалистов КМ.
Ситуация следующая...
Запроектировали каркас (схемы, разрезы и узлы см. вложение). Работаем на субподряде с проектной организацией.
Работа неофициальная. Труба в качестве колонны по оси "В" прихоть заказчика.
При передаче на согласование части чертежей возник спор по узлам колонн по осям "А" и "Б".
Специалисты заказчика (проектная организация) утверждают, что высокий башмак совершенно не нужен.
По их словам по осям "А" и "Б" достаточно будет сделать обычную плиту как по оси "В".

Объяснял много раз на пальцах, что данная схема не допустима и узлы должны быть жесткими с "высоким" башмаком.
"В поперечном направлении – рама, в заделке колонны возникает изгибающий момент, который подразумевает использование "высокого" башмака.
Опорная плита обеспечивает передачу внутренних усилий с колонны (через траверсы) на фундамент
Траверсы и ребра жесткости служат для более равномерного давления опорной плиты на бетон фундамента.
Анкерные болты и планки предотвращают поворот опорного сечения колонны, т.е. обеспечивают жесткое сопряжение с фундаментом".

Результат, к сожалению, пока не в мою пользу...

Большая просьба посмотреть схемы, разрезы, узлы и написать свой отзыв по данному спору.
Буду очень благодарен! Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось r.proekt, 10.02.2015 в 20:32.
Просмотров: 2270
 
Непрочитано 10.02.2015, 01:11
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Все зависит от усилий.
При относительно небольших моментах можно обеспечить жесткость узла за счет жесткости опорной плиты, без выносных траверс.

Вот представьте себе фланцевый жесткий узел сопряжения ригеля с колонной. Затем поверните его на 90 градусов, замените колонну на фундамент...

Ничего не напоминает получившаяся картинка (касательно вашего спора)?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 01:23
#3
r.proekt


 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 3



Спасибо за ответ! Момент 40 тм. Думаю, что он не совсем "небольшой". Что Вы думаете по этому поводу?
r.proekt вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:52
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На первый взгляд, базы с траверсами не нужны. Пролет и высота не большие, думаю, что вполне можно обойтись базами без траверс и анкеров сдвига в каждой колонне.
Ферму применил, бы, другой геометрии.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:18
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от r.proekt Посмотреть сообщение
Момент 40 тм.
а какая N и Q в этом сочетании?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:27
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от r.proekt Посмотреть сообщение
должны быть жесткими с "высоким" башмаком
Совершенно не обязательно, плита потолще, торец колонны фрезеровать, подтвердить все это расчетом, вот и все.

ЗЫ: а зачем дополнительное анкерное устройство в плоскости рамы?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:27
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а какая N и Q в этом сочетании?
Даже если N=0
40тм/1.1м = 36т это 2 болта М42

А так на вскидку поставил бы 2 болта М36.
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 09:08
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А так на вскидку поставил бы 2 болта М36.
Offtop: Я думаю М36 delete не удержит
Serge Krasnikov вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по башмаку колонны в рамно-связевом каркасе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Вопрос по основанию колонны Suom Конструкции зданий и сооружений 1 13.04.2010 16:41
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42