Вентканалы в здании с монолитными стенами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентканалы в здании с монолитными стенами

Вентканалы в здании с монолитными стенами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2015, 15:04 #1
Вентканалы в здании с монолитными стенами
Кирилл 2015
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4

Требуется решение по вентаканлам в малоэтажном жилом здании с монолитными стенами (16 см). Каналов получается достаточно много - 18 на уровне крыши, как-то объединить их не получается, т.к. всего три этажа, а на первом - встройка. Вопрос: из чего делать каналы, при том чтобы площадь они занимали минимальную, т.к. помещения небольшие, и сильное уширение стены за счет каналов крайне нежелательно.
Просмотров: 5974
 
Непрочитано 15.02.2015, 15:29
#2
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


воздуховоды из нержавейки с обшивкой ГКЛО по мет. каркасу
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 16:48
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
воздуховоды из нержавейки с обшивкой ГКЛО по мет. каркасу
ну или обложить ПГП...по цене практически тоже самое и размер...но тут на вкус и цвет....
Makson вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 10:47
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


и про огнезащиту воздуховодов не забываем
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 13:37
#5
Кирилл 2015


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4


Спасибо за ответы.

Обязательно, она же - шумозащита

Сегодня предложили следующий вариант: в монолитных стенах оставить проемы, в которых выложить вентканалы из кирпича "на ребро". Площадь съедает минимальную, но не будет ли проблем контруктивного характера и с пожарной безопасностью (в случае стен лест.клетки)?
Кирилл 2015 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 14:08
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Кирилл 2015 Посмотреть сообщение
Площадь съедает минимальную, но не будет ли проблем контруктивного характера и с пожарной безопасностью (в случае стен лест.клетки)?
Будет, конструктивного характера - несущие стены раздробятся на отдельные пилоны (по всей высоте), жёсткость понизится. С пожарной безопасностью не будет. Тогда уж не резать стены, а делать пристроенные к ним шахты, но они займут много места.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 14:12
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


А делать коммуникационные шахты нельзя (пожарники возражают?) где все вместе - вентканалы, канализационные стояки, водопровод, множественные кабели (электро, оптика, слаботочка, ТВ ...)?

С проемами и кирпичом самый настоящий колхозный вариант.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 15:03
#8
Кирилл 2015


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Будет, конструктивного характера - несущие стены раздробятся на отдельные пилоны (по всей высоте), жёсткость понизится. С пожарной безопасностью не будет. Тогда уж не резать стены, а делать пристроенные к ним шахты, но они займут много места.
Понятно, значит будет обсуждение с конструктором. Приставные шахты по площади - то же что и вариант с воздуховодами.
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
А делать коммуникационные шахты нельзя (пожарники возражают?) где все вместе - вентканалы, канализационные стояки, водопровод, множественные кабели (электро, оптика, слаботочка, ТВ ...)?

С проемами и кирпичом самый настоящий колхозный вариант.
Шахты не дают никакого выигрыша в площади, в них придется засовывать те же сечения воздуховодов.
Нет критерия "колхозность", есть "надежность", "технологичность" и экономика.
Кирилл 2015 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 15:28
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Кирилл 2015 Посмотреть сообщение
Нет критерия "колхозность", есть "надежность", "технологичность" и экономика.
Наиболее технологично и экономично запроектировать стены без всяких проёмов под шахты - выставили опалубку, отлили стены (с минимальным необходимым армированием), потом начали ковыряться со всякой сборной внутрянкой, когда коробка уже готова.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:40
#10
Кирилл 2015


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Наиболее технологично и экономично запроектировать стены без всяких проёмов под шахты - выставили опалубку, отлили стены (с минимальным необходимым армированием), потом начали ковыряться со всякой сборной внутрянкой, когда коробка уже готова.
Согласен. Под экономикой имел в виду, в большей степени, получаемые в итоге кв.метры и, в меньшей, - стоимость работ.
Кирилл 2015 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 22:03
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кто мешает те же вентканалы из оцинковки заложить внутрь монолита? делали - получается хорошо, красиво.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 10:55
#12
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
кто мешает те же вентканалы из оцинковки заложить внутрь монолита? делали - получается хорошо, красиво.
Вытянутые каналы были? типо 100х300? А если 9 этажей? вдоль всей стены каналы? а как же межквартирная шумоизоляция? Можете небольшой фрагмент плана скинуть?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 22:58
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Вытянутые каналы были? типо 100х300? А если 9 этажей? вдоль всей стены каналы? а как же межквартирная шумоизоляция? Можете небольшой фрагмент плана скинуть?
Да вот как раз я малоэтажном строительстве и применял я. Канал был сечением 150х150 мм.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентканалы в здании с монолитными стенами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
Каркас монолитного многоэтажногоздания с монолитными наружными стенами lebud Прочее. Архитектура и строительство 15 16.05.2013 21:17
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26