Вентканалы в здании с монолитными стенами
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5974
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4
|
Спасибо за ответы.
Обязательно, она же - шумозащита ![]() Сегодня предложили следующий вариант: в монолитных стенах оставить проемы, в которых выложить вентканалы из кирпича "на ребро". Площадь съедает минимальную, но не будет ли проблем контруктивного характера и с пожарной безопасностью (в случае стен лест.клетки)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Будет, конструктивного характера - несущие стены раздробятся на отдельные пилоны (по всей высоте), жёсткость понизится. С пожарной безопасностью не будет. Тогда уж не резать стены, а делать пристроенные к ним шахты, но они займут много места.
|
|||
![]() |
|
||||
А делать коммуникационные шахты нельзя (пожарники возражают?) где все вместе - вентканалы, канализационные стояки, водопровод, множественные кабели (электро, оптика, слаботочка, ТВ ...)?
С проемами и кирпичом самый настоящий колхозный вариант. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4
|
Цитата:
Цитата:
Нет критерия "колхозность", есть "надежность", "технологичность" и экономика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Наиболее технологично и экономично запроектировать стены без всяких проёмов под шахты - выставили опалубку, отлили стены (с минимальным необходимым армированием), потом начали ковыряться со всякой сборной внутрянкой, когда коробка уже готова.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 4
|
Согласен. Под экономикой имел в виду, в большей степени, получаемые в итоге кв.метры и, в меньшей, - стоимость работ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Вытянутые каналы были? типо 100х300? А если 9 этажей? вдоль всей стены каналы? а как же межквартирная шумоизоляция? Можете небольшой фрагмент плана скинуть?
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? | Татарочка | Железобетонные конструкции | 5 | 22.10.2013 23:43 |
Каркас монолитного многоэтажногоздания с монолитными наружными стенами | lebud | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 16.05.2013 21:17 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |