Непрочитано 05.03.2015, 12:46 #1
Назначение степени огнестойкости производственному зданию из деревянных конструкций
Fraqtal
 
ГИП
 
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113

Добрый день, уважаемые форумчане!

Имеется склад руды (калийное производство), выполняемый традиционно в деревянных конструкциях, т.к. среда внутри сильноагрессивная как к металлу, так и к бетону.
Однако, сблокированный с ним узел перегрузки выполняется в металле (см.чертежи в прикрепленном файле).

Вопрос: Как правильно назначить степень огнестойкости для данного объекта?
Следует ли отделять деревянную от металлической части здания противопожарной преградой и как она должна решаться с учетом прохода через нее конвейеров?

Заранее благодарю за помощь.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад 1 на форум.dwg (1.20 Мб, 1243 просмотров)

__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 17.03.2015 в 16:41.
Просмотров: 3893
 
Непрочитано 05.03.2015, 16:18
#2
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Отправлю вас к 123 фз, технологам и т.д. так как многое зависит от расположения здания на гп и кучи различных параметров и чертежей для этого не достаточно. Так что приятного чтения захватывающего федерального закона.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 16:30
#3
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


По факту - V степень огнестойкости. Отделять одну часть от другой, если это не требуется по условиям технологии, не вижу смысла - ничего этим не выиграть.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 16:09
#4
Gruboff

Эксперт по фасадам
 
Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56


Ответ:
Предел огнестойкости не назначается.
Предел Огнестойкости определяется врезультате:
а) натурных испытаний
б) по результатам расчета (или или)
По результатам а) или б) вам выдадут заключение. там будет написано то что Вам присвоят.
Выдают уполномоченные специализированные организации.


Может Вы хотели спростить - Как назначить Класс пожароопасности ?
P.S. ... то что Вам ответили выше - бред.

Последний раз редактировалось Gruboff, 17.03.2015 в 16:21.
Gruboff вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 16:30
#5
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Начнем с того, что изначально вопрос задан не совсем корректно. Вопрос должен звучать про степень огнестойкости, а не про предел. В существующем здании всё так, как Вы сказали. А на стадии проектирования всё по другому. Определяется требуемая степень огнестойкости исходя из площади этажа в пределах пожарного отсека, противопожарных расстояниях до существующих зданий, возможности сетей наружного противопожарного водоснабжения и др. Исходя из требуемой степени огнестойкости уже выбирается требуемый предел огнестойкости отдельных конструкций и мероприятия по доведению их до требуемых значений. А вот определять предел огнестойкости на уже построенном здании - это как раз неправильно. Только в случае подтверждения проектных решений.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 16:45
#6
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Да, попутался. Имел в виду требуемую степень огнестойкости здания, конечно. И уже дальше - выбор соответствующих решений для доведения деревянных несущих конструкций до требуемого предела огнестойкости.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2015, 16:50
#7
Gruboff

Эксперт по фасадам
 
Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56


Согласен.
Gruboff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 17:00
#8
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Спрошу конкретнее: чтобы назначить объекту вторую степень (что хотелось бы) - можно ли довести дерево до REI 90? как?

Или если в сблокированном со складом отделением пересыпки, выполняемом в металлокаркасе, - степень огнестойкости II, а в складе - IV, то как правильно организовать между ними противопожарную преграду (и нужно ли) с учетом конвейера?

Стадия - П, экспертиза - предстоит.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 07:53
#9
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Все материалы для огнезащиты древесины, которые мне известны, снижают горючесть дерева, но не увеличивают предел огнестойкости. Возможно какие-то решения и есть, но мне они не известны. Разную степень огнестойкости для разных частей зданий принять можно, но следует иметь в виду, что в таком случае это будут разные пожарные отсеки. А это тянет за собой разделение противопожарной стеной 1 типа со всеми требованиями к этой стене (см. п. 5.4.8 СП 2.13130.2012). Ну и помимо самой стены еще заполнение проемов в ней, куча требований к эвакуации, инженерным коммуникациям и др.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 01:42
#10
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Вторую степень огнестойкости - спокойно! Проведите испытания и будет вам счастье.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Назначение степени огнестойкости производственному зданию из деревянных конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды cveto4nica Деревянные конструкции 5 05.03.2015 12:33