Прошу помочь с определением высоты помещения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прошу помочь с определением высоты помещения

Прошу помочь с определением высоты помещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2015, 15:03 #1
Прошу помочь с определением высоты помещения
alex-archi
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98

Здравствуйте!
Объект - здание АЗС. По СП 118.13330.2012 требуется высота помещений 3м (от пола до потолка). Проектируется подвесной потолок типа "грильято", в этом случае высота помещения становится 2,85.
Возможно ли считать высоту помещения до низа покрытия (т.к. потолок дырявый) и как обосновать данное предположение?
Как отступить от данного требования, возможности поднять потолок нет.
Просмотров: 4815
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:41
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Возможно ли считать высоту помещения до низа покрытия (т.к. потолок дырявый) и как обосновать данное предположение?
Думаю, да, хотя я бы постарался сделать 3 м до потолка, если СП требует (искать в нём некогда, может, этот пункт и необязательный; СП вообще вступает в силу с 1 июля). Обосновать тем, что потолок дырявый, воздушное пространство общее - это для вентиляции и пожарной безопасности.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 11:34
1 | #3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


В СП 118 п. 4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330.
На данный момент действует СНиП в котором пункт звучит практически аналогично: 3.3. Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) принимается для общественных зданий, как правило, не менее 3 м. Для учебных помещений общеобразовательных учреждений высота в чистоте - не менее 3,6 м; в затесненной застройке разрешается принимать высоту этажа от пола до пола 3,6 м.
И там и там уточняется: в чистоте! Т.е. до отделки. В вашем случае отделкой является подвесной потолок.
Может выход из сложившейся ситуации - без подвесного потолка. Ну покрасите воздуховоды в "дизайнерский" цвет )))
Emma вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 23:32
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
В СП 118 п. 4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м,
Ключевое слово тут "как правило", т.е. жёсткого запрета нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 08:07
#5
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ключевое слово тут "как правило", т.е. жёсткого запрета нет.
В документах, в которых обозначены такие "ключевые слова" ))), далее по тексту идут исключения из этих правил. Т.е. далее за процитированным абзацем по тексту СП перечислены иные допустимые нормы для отдельных видов помещений. И если проектируемое помещение не подпадает под иные, отличные от, "как правило", то пользуемся для проектирования основным абзацем.
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прошу помочь с определением высоты помещения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
команда Measure - прошу помочь aim-sun AutoCAD 36 19.06.2009 11:59
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50