Фундамент под монолитную диафрагму жесткости
Johnny D.
 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29

Товарищи, подскажите, пожалуйста. Имеется проектируемое здание - монолитный жб каркас, монолитные столбчатые фундаменты, пол на нуле по грунту. Колонны 400х400мм, диафрагма 200мм. Собственно вопрос по монолитным диафрагмам жесткости. Можно ли их устроить по типу как указано на картинке? Выполнить под ней бетонную подготовку, завязать арматуру диафрагмы с колонной, и собственно, забетонировать? Или все же необходимо устроить под ней какой-нибудь фундамент? Возможно в какой-нибудь литературе есть примеры?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диафрагма.jpg
Просмотров: 565
Размер:	40.4 Кб
ID:	146552  


Последний раз редактировалось Johnny D., 28.03.2015 в 00:10.
Просмотров: 5976
 
Непрочитано 28.03.2015, 00:15
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


обязательного требования, наверное, не найдете. если в расчете фундамент не задан, а вес диафрагмы распределяется на колонны, то можно и без фундамента.
а что, Вам фундамента жалко?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 00:41
#3
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Можно ли их устроить по типу как указано на картинке?
Можно, хоть портальную связь из металла, все от схемы зависит. Честно говоря как-то я давно уже не видел где есть прям диафрагмы в монолите, чаще это либо шахта, либо ЛК, или несущая стена пилон.

Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
Выполнить под ней бетонную подготовку, завязать арматуру диафрагмы с колонной, и собственно, забетонировать? Или все же необходимо устроить под ней какой-нибудь фундамент?
Ну если фундаменты под колоннами несут по грунту, то почему нет, главное чтобы разность осадок была в норме, а то начнется - момент на опоре снизу ))
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 11:00
#4
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Честно говоря как-то я давно уже не видел где есть прям диафрагмы в монолите, чаще это либо шахта, либо ЛК, или несущая стена пилон
Монолитная диафрагма (между колоннами) это чаще всего бред, потому что это решение пришло из сборняка - где воспринятие вертикальных нагрузок целиком передавалось на колонны, а горизонтальных - на диафрагмы жесткости. Это позволяло унифицировать сборные элементы и еще разделить расчет на "вертикальный" и "горизонтальный".
В монолите наоборот - так как диафрагма работает на горизонтальную нагрузку, т.е. изгибается в своей плоскости, то в ней возникает растяжение и вертикальная нагрузка от перекрытий позволяет погасить это растяжение, т.е. колонны такой диафрагме не нужны это точно. Да собственно и вклад их небольшой - по сути получаем вместо пластины двутавр с полкой, которая всего лишь вдвое-трое толще чем стенка. Так что в монолите это всего лишь рудимент оставшийся в наследие от сборняка.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 11:56
#5
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Честно говоря как-то я давно уже не видел где есть прям диафрагмы в монолите, чаще это либо шахта, либо ЛК, или несущая стена пилон.
Да, все верно, забыл сказать, что мои диафрагмы являются лестничной клеткой. Условно изображено на прикрепленной картинке.

На диафрагмах планирую закладыные, на которые будут привариваться металлические столики, и собственно на них опиться сборная площадка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диафрагма2.jpg
Просмотров: 255
Размер:	40.0 Кб
ID:	146557  
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 14:39
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Johnny D. Посмотреть сообщение
а, все верно, забыл сказать, что мои диафрагмы являются лестничной клеткой.
Зачем тогда вам нужны колонны в данном месте? Просто сделайте стену, межэтажные на них как раз обопрёте.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундамент под монолитную диафрагму жесткости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19