Реконструкция плоской кровли в скатную
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 18876
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Для плоской кровли допускается снижение снеговой нагрузки в районах с определёнными климатическими характеристиками (ср. скорость ветра за три холодных месяца). Для скатной кровли снижение снеговой нагрузки не допускается.
Вопрос:Ваше здание изначально, при плоской кровле, было расчитано на какую снеговую нагрузку? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2015 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Автор - "чтоб не текло" можно и при плоской получить.
Если прям уж хочется заказчику потратить лишнего бабла (а у нас был недавно один такой с такой же хотелкой и кучей старых зданий) - смело дали в проекте полный демонтаж имеющихся плит и/или балок (где как) 12-метровых на такие же фермы, только с бОльшим углом. Снизили вес (компенсировали разницу в нормативном снеге и разгрузили фундаменты), сделали как он хотел. Но во сколько это все в итоге обошлось неясно и стоило ли над этим париться - неясно тем более, когда можно было просто старый рубероид на свежую хорошую гидроизоляцию заменить. Мембраны, модные технологичные рулонные тысяч видов и т.д. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
конечно же
Разница в нормативном снеге - при строительстве старых зданий нагрузки на покрытия в нормативах были заметно ниже. Как сложно, оказывается, найти старую редакцию "нагрузок и воздействий". |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 17
|
Простите, а можно подробнее?
----- добавлено через ~31 мин. ----- Большое спасибо. Но что не так с моим вариантом? ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Это странно, что посоветоваться не с кем! Это "левая" работа или, как положено, по договору со штампом предприятия и всеми подписями?
Если это "левая" работа без договора и т.п. официальных документов, то здесь одна мера ответственности, связанная со всем многообразием такого бизнеса, в противном случае - все гораздо сложнее. Хотя может оказаться так, что и в первом случае все будет гораздо сложнее, но персонально для исполнителя... Перед тем как прорабатывать конкретные конструктивные решения в любом случае как Вы, так и Ваш заказчик должны обладать следующей информацией: 1. Текущее состояние существующих несущих стропильных конструкций, плит покрытия: марка, несущая способность, целостность и т.п., узлы сопряжений. А это - обследование со своей программой и т.п. И официальное заключение с подписями и печатью; 2. Необходимость устройства обслуживаемого чердачного пространства оговаривается с заказчиком и принимается в соответствии с действующими нормами проектирования м/к и пожарной безопасности. Например, из условия проектирования м/к все узлы должны быть доступны для осмотра и т.п. Следовательно, чердачное пространство должно быть обслуживаемым. В случае отсутствия такой информации и невозможности ее получения вся ответственность будет лежать на заказчике и исполнителе проекта реконструкции. В таком случае, Вы должны это особо указать в технических указаниях над штампом первым пунктом на главном листе (как правило, это схема расположения м/к кровли). Теперь техника. В принципе, то, что Вы предлагаете - нормальное решение, но требуется детальная проработка всех узлов, расчеты и т.п. Все это сделать в рамках форума не возможно, это настоящая работа, которая должна быть должным образом вознаграждена. Несколько советов и замечаний: 1. Деревянный брус не может являться распоркой по стальным прогонам; 2. Все показанные Вами сечения нуждаются в расчетах и проверке; 3. Не понятно, зачем и для чего Вы показали "Пенобетон - 200". Там должна быть нормальная утепленная кровля; 4. В принципе, узел 3 имеет место быть, но все это зависит от фактического положения плит покрытия, их марки, состояния, крепления, и т.п. И тогда будет понятней конкретика этого узла. Скорее всего, он таким не получится; 5. Обязательно устройство вертикальных связей по стойкам по определенной схеме; 6. Обязательно разрыв в кровле в местах д.ш. каркаса здания с устройством д.ш. во всех элементах новой кровли; 7. Ни в коем случае не идите на снижение нагрузки на кровлю и за того, что это не плоская, а уже будет скатная кровля; 8. По новой схеме кровли изменится схема приложения нагрузок на несущие стропильные фермы и балки. Требуется пересчет и перепроверка этих конструкций с учетом их текущего состояния. 9. Может быть я ошибаюсь, но думаю, что это бывшее производственное здание, которому около 30 - 40 лет, и которое заказчик хочет переделать в очередной магазин или торговые ряды и т.п., и придать ему современный вид. Считаю, что в таком случае следует провести качественный ремонт существующей кровли с использованием современных материалов и технологий, и не более того. И заказчика следует убедить в этом, если он заранее уже не оговорил будущую архитектуру с городскими властями. Ну, если нет, - значит нет, и он гтов отдать весьма немалые деньги на устройство новой кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 17
|
Цитата:
1. Следовательно, наиболее логично сделать прогон из проф. трубы? 2. Предварительно уже посчитал, все проходит. 3. Пенобетон это существующий слой утеплителя. Естественно будет дополнительное утепление из мин. ваты. 4. Ну, в расположении плит я уверен (видно на одной фотографии). На счет всего остального могу только догадываться. А какой вариант по-вашему более разумен? 5. Связи это само собой. 6. Учту. 7. Конечно. По-моему никакого снижения нагрузки при 12 градусах не может быть. 8. Учесть текущее состояние будет сложновато. 9. Заменить на современные материалы предлагал - не хотят. Заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Да не за что
![]() Это я выдал со своей высоты ГИПа - конструктора. Понятно. Значит в этой работе должен быть гл. констр. и ГИП, которые официально несут ответственность за принятые решения. Вот с ними и надо советоваться, консультироваться и т.п. Хотя тоже не факт, что такие люди присутствуют. У нас все может быть... Тогда тяжелее Вам. Деревня здесь ни при чем. Такое положение дел, к сожалению, не редкое явление и в крупных городах. Москва не исключение. Здесь столько объектов в аварийном состоянии, на скорую руку переделанные под торговые ряды! Тысячи людей ходят под гнилой крышей и балками и не подозревают об этом. Это бывший дом культуры или после реконструкции это будет дом культуры? Если это будет дом культуры, то ВНИМАНИЕ, - там особые требования по обеспечению требований безопасной эксплуатации и т.п. Теперь по Вашим пунктам. 1. Не обязательно. Ваше решение (швеллер + уголок на опорах) нормальное. Но может быть стОит продумать решение вообще без прогонов. 2. Сомневаюсь. 3. А зачем еще и минвата? 20см. пенобетона недостаточно? Здесь должен быть произведен теплотехнический расчет в качестве доказательной базы, но это обязанность АР. 4. Вот в этом никогда нельзя быть уверенным! Такие бывают чудеса. Насмотрелся я на подобные объекты при обследованиях, вскрытиях и т.п. Ну, нормальный узел Вы дали. Конечно, это должны быть 4 хим. анкера Хилти диаметром что-то около 20мм. Все осадки, просадки давно уже стабилизировались и не должно быть каких-либо подвижек каркаса чтобы "слетел" этот узел. Тут надо соблюсти все конструктивные требования (расстояния до края бетона, глубина посадки - минимум 15см). Вот здесь и надо понимание целостности этих плит покрытия, иначе этот узел на практике не выполним. Варианты? Думать надо. Их много. Главное здесь - возможность надежного натурного исполнения. Насколько я помню, преднапряженные ребристые плиты покрытия - весьма изящные конструкции, где все толщины измеряются миллиметрами, поэтому устройство анкера посередине сечения продольного ребра - это ювелирная работа, если только это вообще возможно. Надо смотреть, прорисовывать. 7. 12 град. тут не при чем, хоть 30, хоть 40. Я, как ГИП, никогда не шел на снижение. В Нягани (ХМАО) при 60 градусах уклона кровли я насмотрелся на эти чудовищные снеговые наносы, правда это зависит еще и от организации ограждения кровли и т.д. 8. Я имел ввиду новую схему нагружения существующих строп. балок и ферм. Это идет вразрез с типовым решением! Удачи Вам!! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Здесь разве ктото предлагает идти на снижение? К чему Вы пишите об этом?
При чём здесь 60 градусов? Вы о чём ведёте речь? Не пойму. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2015 в 22:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.09.2014
Сообщений: 17
|
Цитата:
2. Какой элемент вызывает сомнение, если не секрет?Там только прогоны без раскрепления из плоскости не проходят. 3. 20см. пенобетона недостаточно, свердловская область. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Цитата:
Вызывает сомнение продольное ребро плиты покрытия для установки в нем в предварительно высверленном отверстии химии. По любому длина анкера должна быть около 15см, диаметр - около 2см, а ребро это что-то около 15см. шириной. Ну, и как будем сверлить? Я не уверен, что все пройдет гладко и не разрушится бетон, да и точно по середине сечения - это только на бумаге, а дядя Вася просверлит на глаз))) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |