Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве

Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2015, 18:59 #1
Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485

Добрый день

Имеется монолитное здание длиной 65 м с разновысотными частями - 17 и 8 этажей.
В проекте предусмотрен деформационный шов, отделяющий эти части друг от друга. Но в связи со сложной конфигурацией плана и нерегулярным расположением колонн, на небольшом участке шов выполнен не традиционным просветом шириной 50 мм между перекрытиями. Вместо этого монолитные перекрытия не доведены до шва на 2,1 м, по краям выполнены консоли, на которые по резиновым прокладкам укладываются сборные плиты длиной 4,2 м.
По замыслу эти сборные вставки должны обеспечивать возможность горизонтальных и вертикальных смещений.
Допустима ли такая конструкция? Может кто применял такую штуку?

Вложения
Тип файла: pdf Деф. шов.pdf (5.0 Кб, 124 просмотров)

Просмотров: 4588
 
Непрочитано 03.04.2015, 19:09
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


резина то зачем?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 19:12
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
резина то зачем?
кто бы знал..
а без резины будет работать?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 19:15
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


куда она денется, только еще фундаменты смотреть надо, разность осадок у этих зданий
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 20:05
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
куда она денется, только еще фундаменты смотреть надо, разность осадок у этих зданий
с осадками - понятно
больше интересует - это действительно будет ШОВ, допускающий свободные перемещения?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:41
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Так?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:55
#7
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Допустима ли такая конструкция? Может кто применял такую штуку?
"велосипед" причём весьма неудачной конструкции, последствия можно оценить путём моделирования осадки частей здания.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 22:32
#8
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Допустима ли такая конструкция?
Не знаю как в строительстве, а где нибудь в других конструкциях вполне реальная конструкция, прокладка позволит компенсировать линейные и угловые перемещения, причем обеспечит центрирование плиты.В более сложном виде-многослойные с арматурой (резиновые опорные части-РОЧ) применяются в качестве опор для автодорожных мостов, набор листовой резины для опор трубопроводов и т.д. Разумеется резина должна быть морозостойкая и долговечная, типа как в РОЧ. А для строительства-экспертизы потребуется расчет прокладок для конкретных условий.
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 23:31
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Так?
да, swell{d}, №4 очень похож. подскажи, откуда картинки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 23:46
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, В.П.Полищук, А.В.Харченко, И.В.Руденко. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. 1990
Кажется, не уверен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 23:55
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


ага, нашел, спасибо
Offtop: в составе авторов И.В.Руденко.... не родственник? )))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 23:56
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Все люди - братья =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание перекрытия на резиновую прокладку в деформационном шве



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс? АнтСт Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2013 00:51
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25