Рама из трубчатого сечения с гибкой стенкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2015, 22:05 #1
Рама из трубчатого сечения с гибкой стенкой
Supotb
 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104

Доброго времени суток , имеется рама пролетом 42м, шаг рам 5.25м.Крепления опор шарнирное . Материал рамы S355J2 , аналог 09Г2С. Снеговая нагрузка 0.5 kPa , ветровой район 2 рой ,зона А(при подборе аэродинамических коэффициентов использовал Сп и Еврокод ).В плоскости рамы расчетная длина для расчета устойчивости 40м, из плоскости 5м. Распорками раскреплял оба пояса трубчатого сечения.Если раму представить как 2 колонны и ригель ,( в данном случае она не очень похожа на стандартную схему) то колонны раскреплял каждые 3 м , а ригель каждые 5 м. Геометрические параметры сечения брал используя En 1993-1-5 , c учетом только эффективного сечения. Максимальные нагрузки в самых неблагоприятных
сочетаниях :" Момент" 240т.м ," Продольное усилие 100т" ," Поперечное усилие" - 30т . Интересует совет людей , которые проектировали сечения с гибкими стенками. С уважением.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Габаритные размеры рабочей схемы и геом. характеристики сечения.jpg
Просмотров: 206
Размер:	159.3 Кб
ID:	147254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геометрические расчетные характеристики сечения с учетом вычета неэффективной площади En 1993  -  1-  5.jpg
Просмотров: 153
Размер:	62.1 Кб
ID:	147257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты отчета запаса критической силы при изгибе шарнирно опертой балки.jpg
Просмотров: 154
Размер:	120.2 Кб
ID:	147258  

Просмотров: 5129
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:35
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Интересует совет людей , которые проектировали сечения с гибкими стенками. С уважением.
Когда стенки устойчивость теряют, раздается громкий хлопок, что провоцирует панику внутри здания, поэтому в гражданских зданиях лучше не применять.
p.s.
Какое мнение конкретно интересует ?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:57
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Когда стенки устойчивость теряют, раздается громкий хлопок, что провоцирует панику внутри здания, поэтому в гражданских зданиях лучше не применять.
А есть где-нибудь видео таких хлопунов? А то я все время читаю только как факт - дескать данное явление есть, а хочется посмотреть глазами
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 13:31
#4
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Зона прибрежная , каждый металло прокат имеет свои погрешности(+ - в основном -) , корозия (соленый морской воздух), покрытие будет антикорозийное , но все же.Конструкция миниум 100 лет должна стоять.Меня беспокоит запас устойчивости стенки ...Увеличив стенку на 2мм , весь проект увеличивается массой на 20т, хотя устойчиовсть стенки увеличится в этом случае на 25%! Я нахожусь в дочерней фирме , проект по фирме тендерный...Каждый килограмм имеет огромное значение...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
А есть где-нибудь видео таких хлопунов? А то я все время читаю только как факт - дескать данное явление есть, а хочется посмотреть глазами
Если вы конструктор на заводе , вы можете это устроить, можно и без завода , но будет сложнее )) ГЛавное Захотеть !

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вы думаете я сам же ответил на свой вопрос ?

Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 08:28.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:47
#5
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


А в чем конкретно вопрос?
Если вы проверили сечения по Еврокоду - то ок.
Сомневаетесь - "Ansys" вам в помощь.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 13:51
#6
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


С МКЕ проблем нет , я описал постом выше в чем есть сомнения... ANsys вроде их не изменит...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Коэффициент пьянного корозийщика, что посоветуете , увеличить стенку на 2 мм или нет ?
Норма это хорошо , а когда увидешь построенное по норме такое же , это еще лучше )...
МОРЕ в 10 метрах от сооружения...

Последний раз редактировалось Supotb, 09.04.2015 в 14:08.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:17
1 | #7
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Вопрос риторический - чем меньше - тем экономнее но менее надежно.
Прибрежная зона - повышенный коррозионный износ.
Сомнения будут всегда и ни один совет их не снимет - вам подписывать чертежи.
Ваша задача - удовлетворить все требования нормативных документов и учесть все ухудшающие факторы,
при конструировании.
Могу сказать одно - что если прибавить фасонки - то это будет в плюс от 15 до 35% массы профилей.
Насколько актуальны 20 т? Тем более что прибрежная зона потребует повышенной защиты от коррозии.
Кроме этого необходимо учесть возможные проседания опор если они потенциально возможны.
В этом случае ваши сечения резко увеличатся.
Сомнения должны развеиваться расчетом, и если более точный расчет не может убрать сомнения..
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:21
#8
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Вопрос риторический - чем меньше - тем экономнее но менее надежно.
Прибрежная зона - повышенный коррозионный износ.
Сомнения будут всегда и ни один совет их не снимет - вам подписывать чертежи.
Ваша задача - удовлетворить все требования нормативных документов и учесть все ухудшающие факторы,
при конструировании.
Могу сказать одно - что если прибавить фасонки - то это будет в плюс от 15 до 35% массы профилей.
Насколько актуальны 20 т? Тем более что прибрежная зона потребует повышенной защиты от коррозии.
Кроме этого необходимо учесть возможные проседания опор если они потенциально возможны.
В этом случае ваши сечения резко увеличатся.
Сомнения должны развеиваться расчетом, и если бол
Большое спасибо за совет. Я все учту вами вышкезанное.
хотелось бы услышать еще больше критики
20т это 8%
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:25
1 | #9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Supotb, почему принято коробчатое сечение, а не двутавровое?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:26
#10
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Критики ...
хм ... шарнирные опоры при высоте сечения 132 см?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:37
#11
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Критики ...
хм ... шарнирные опоры при высоте сечения 132 см?
135 оно вроде работает, почему принято шарнирное поясню, мы проектируем металло конструкцию, я не уверен, что нам обеспечат жесткое крепление строители...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я хорошо знаю , что при больших пролетах жесткое соединение опор более еффективно, но оно должно быть ЖЕСТКИМ. А если его таковым не сделают, сооружение должно сломаться?

Последний раз редактировалось Supotb, 09.04.2015 в 14:43.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:44
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
мы проектируем металло конструкцию, я не уверен, что нам обеспечат жесткое крепление строители
дык вы и проектируйте жесткое крепление. Фланцевое, фрикционное или еще чего подобное - варианты ж есть.

Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
А если его таковым не сделают
А если они сечения другие примут или вверх ногами конструкцию соберут?
 
 
Непрочитано 09.04.2015, 17:14
#13
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Вопрос, действительно риторический, плюс некорректно говорить о том, можно положиться на ваши расчеты или нет, когда мы их не видим. Темболее, рассуждать на тему плохо или хорошо увеличение металлоемкости на 8%.
Проверьте элементы с гибкой стенкой по указаниям нашего снип, проштудируйте снип защита от коррозии. Гибким стенкам уделено большое внимание в небезызвестной книге катюшина.
На 3-ю картинку вообще не ориентируйтесь.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А есть где-нибудь видео таких хлопунов? А то я все время читаю только как факт - дескать данное явление есть, а хочется посмотреть глазами
Сомневаюсь. Достоверно знаю только об одном таком случае, но, как сами понимаете, конструктора туда приехали уже по факту )
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:02
#14
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Вообще то я проверил стенку по евронорме En 1993-1-5 , в старом снипе не написаной и 100 ой части того , что излагается в En 1993-1-5(картнка 2 рая).Картинка 3 чисто для сравнения моделирования с расчетом по норме.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Supotb, почему принято коробчатое сечение, а не двутавровое?
Форма сечения должна быть квадратной , решение принимал архитектор.

Последний раз редактировалось Supotb, 10.04.2015 в 09:23.
Supotb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:17
#15
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Файл маткада, в котором прилагается расчет гибкой стенки при чистом сжатии ...Steel Designers Manual 7-th edition имеется решенный пример в главе 24 ой , на основе которого я создавал расчетный файл в маткаде.Так же использовал сами нормы.Ручной расчет сечения совпадает на 100% с расчетом сечения в МКЕ при проверке сечения по нормам.

Последний раз редактировалось Supotb, 10.04.2015 в 09:25.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 09:45
#16
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Offtop: Кто-нибудь, расскажите откуда там продольное усилие 100т и почему оно растягивающее?

Последний раз редактировалось Kykycuk, 10.04.2015 в 09:51.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:48
#17
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Нет это усилие сжатия .Я могу скинуть схему , просто я использую расчетный комплекс фирмы аутодеск.
+ там сжатие - растяжение , потому наверное я запутал вас...

Последний раз редактировалось Supotb, 10.04.2015 в 09:54.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:36
#18
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Вообще то я проверил
Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
по евронорме
я думаю все это заметили )
Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
в старом снипе не написаной и 100 ой части того
нда ? прям-таки не написано как определить геометрические характеристики редуцированного сечения ? В экспертизу тоже с "евронормой" пойдете ? В любом случае, если вы сомневаетесь, вам не повредит сравнить 2 результата.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 12:03
#19
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Я думаю надо будет согласовать с архитектором сечение и перейти на двутавровое .Сделать стенку 12мм и не париться...
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:33
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Я думаю надо будет согласовать с архитектором сечение и перейти на двутавровое .Сделать стенку 12мм и не париться...
Ну это совсем просто. В чём собственно проблема? И в старому и в новом СНиПу есть методика учёта редуцирования стенки.
Чем двутавр лучше коробки? Для стойки коробка лучше. Тем более для твоей конструкции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рама из трубчатого сечения с гибкой стенкой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
металлическая колонна трубчатого сечения Oleg21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.11.2009 09:45
Консоль колонны трубчатого сечения Johnsay Конструкции зданий и сооружений 14 26.01.2009 15:27
Рама переменного сечения Бабушкин Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.05.2008 10:05
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04