Расчет опорных конструкций. Серия 5.900-7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорных конструкций. Серия 5.900-7

Расчет опорных конструкций. Серия 5.900-7

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2015, 08:12 #1
Расчет опорных конструкций. Серия 5.900-7
Andrey88
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342

Всем доброго дня.
Проектирую опорные конструкции под трубопроводы. Взял для основы серию 5.900-7.
Т.к. мои опоры немного отличаются от серийных и их нужно будет считать. Решил просчитать одну серийную опору-А14Б512
Задал её в скаде, со всеми вертикальными и горизонтальными нагрузками согласно серии.
В итоге получил, швеллер с 4-кратным запасом, сварной шов 10см катетом 5мм с 10-кратным запасом. (вертикальный шов на вертикальную нагрузку)

В общих данных серии написано, что прочность опор подобраны исходя из вертикальных и горизонтальных нагрузок.
Подскажите пожалуйста, что я не учел в своем расчете, или почему в серии такие запасы?

Выдержки из серии и расчет в скад прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 124
Размер:	383.7 Кб
ID:	148818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 69
Размер:	261.4 Кб
ID:	148819  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 63
Размер:	325.1 Кб
ID:	148820  

Вложения
Тип файла: spr Опора Б512.SPR (3.4 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 1478
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:06
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


А на усталость проверил? С учётом знакопеременного ветра? На пульсацию и вихревое возбуждение?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 09:32
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на усталость проверил? С учётом знакопеременного ветра? На пульсацию и вихревое возбуждение?
Это внутри здания , там нету ветра.
Я взял все нагрузки, которые указаны в серии к данной схеме.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 10:34
#4
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Усталости и пульсации с числами рейнольса в сад.
Боюсь, тут всё банально -> чисто конструктивно.
Ширина полки швеллера подобрана из расчета просверлить отверстие и расположить трубу с подкладкой.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорных конструкций. Серия 5.900-7

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) viking1963 Расчетные программы 46 16.05.2013 12:05
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32