Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены

Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2015, 12:53 #1
Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97

Проектируется здание (свечка) 18 эт. (монолит) на плитном фундаменте, пристраиваемая часть здания имеет 2 этажа. Вопрос: возможно ли обойтись без разделительной шпунтовой стены между фундаментами, если фундаменты пристраиваемой части запроектировать как свайные?
Просмотров: 3908
 
Непрочитано 30.04.2015, 12:57
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


можно.. главное учесть взаимовлияние друг на друга..
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 13:38
#3
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


есть литература как учитывается взаимовлияние друг на друга плитного и свайного фундамента?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 13:43
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


неважно какие фундаменты - расчет идет по СП 22.13330.2011 основания зданий и сооружений п. 5.6.38

----- добавлено через ~1 мин. -----
Еще вопрос-почему здание 18 этажей на плите а 2-х этажное на сваях??

Схему в студию!!
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:20
#5
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


Проект на 18 эт. (свечку) уже пройдена экспертиза другой проектной организацией с плитным фундаментом. Заказчику потребовалось изменить проектное решение и добавить (встроено-пристроенные помещения) пристраиваемое здание в 2-х этажном исполнении.
Может изменить фундамент 18 эт. на плитно-свайный и пристраиваемую часть тоже выполнить плитно-свайным, может тогда и взаимовлияния фундаментов друг на друга будут не значительными и не принимать их в расчет?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 15:30
#6
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Если бы я был заказчиком и мне проектировщик сказал что из-за 2-х этажной Х... которая будет возле 18-ти этажного здания мне надо вложить кучу бабла чтобы теперь здания сделать на сваях, я бы оторвал руки конструктору))))

Мой вопрос был в обратном- если 18-ти этажное здание стоит на плите, то зачем для пристройке сваи?? Влиять будет не 2-х этажка (она то тоже но очень незначительно), а 18-ти этажное на 2-х этажное и не важно на сваях они, или без или и так и сяк- влияние есть и будет..
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:58
#7
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


Если фундамент пристраиваемой части здания выполнить тоже плитным, то придется устраивать шпунтовую стену (конструктивно из-за планировки помещений сложно выполнить: деформационный шов (шпунтовая стена) пойдет прямо в помещениях), поэтому чтобы обойтись без шпунтовой стены применил плитно-свайный фундамент.
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 16:14
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Если фундамент пристраиваемой части здания выполнить тоже плитным, то придется устраивать шпунтовую стену
ЗАЧЕМ?? ДАЙ СХЕМУ ЗДАНИЙ В УРОВНЕ ПОДВАЛА C ОТМЕТКАМИ..... ИЛИ САМ ОСТАВАЙСЯ СО СВОИМИ МЫСЛЯМИ..
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 17:37
#9
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве:
6.6 Если условие (6.1) не может быть выполнено или величины деформаций существующего здания от влияния нового здания превысят предельно допустимые значения, то необходимо принимать меры, направленные на уменьшение влияния оседания нового здания на существующее. К таким мерам относятся:
· устройство разделительной стенки;
· передача давления от нового здания на слои плотных подстилающих грунтов посредством использования глубоких опор или свай различных конструкций;

6.11 Разделительную стенку можно не устраивать, если новое и существующее здания имеют фундаменты на естественном основании с одинаковым заложением уровня их подошвы и одинаковой нагрузкой и дополнительная осадка существующего здания не превышает величины, установленной в Приложении 5 «Рекомендаций по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» (1998 г.).
Вложения
Тип файла: rar Чертеж.rar (2.29 Мб, 71 просмотров)
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2015, 18:49
#10
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
при возведении зданий вблизи существующих
1) У тебя новое строительство, а не пристройка...

Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
величины деформаций существующего здания от влияния нового здания превысят предельно допустимые значения
2) А вот это и надо проверить влиянием...

И 3) 99% не потребуется ни какого отрезного ряда, тем более если как-то умудрились посадить 18-ти этажное здание без свай, то влияния от каких-то двух этажей просто и быть не может...

P.S. Немного страшно за это здание.....
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 07:48
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1. Пристрой должен строится последним, когда большая часть осадки 18 эт здания уже произошла.
2. Пристрой не будет сильно влиять на 18 эт здание, скорее всего наоборот.
3. Считай пристрой на вынужденное оседание от 18 здания, чем дальше от 18 эт здания тем меньше будет осадка грунта, тоесть у пристроя будет крен в сторону здания.
4. Считай все перемещения и сравнивай с допустимыми, изменяй их размерами фундаментов.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Устройство фундамента для здания с подвалом domine Основания и фундаменты 3 09.04.2012 12:43