| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 7361
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
Ну как как, просто. Для первой половины делаем опалубку. В вертикальном щите опалубки, в месте выпуска стержней, делают отверстия под стержни. Армируем 1 половину плиты. Заливка бетонной смеси. Разупалубка и го вязать каркас, стержни второй половины плиты к выпускам из первой
![]() сори пропустил- плюс пункт из поста 7 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
"....Шпонки - это соединения, предназначенные для предотвращения взаимного смещения сборных или сборно-монолитных элементов, возникающего под воздействием сдвигающих (перерезывающих) или поперечных сил. Шпонки образуются монолитным бетоном или раствором при заполнении углублений в смежных поверхностях соединяемых конструкций после их монтажа..."
Трафарет правильно поправил! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
Через сетку не уйдет бетонное молочко? Сетка выдержит объем бетона с учетом того, что заливать будем сразу на всю высоту? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
нормально, спасибо за поправку) но по существу, может кто нибудь показать узел устройства такого шва? кто уже сталкивался с данной проблемой. Все Ваши советы принимаются, но прошу показать наглядно.
Последний раз редактировалось Bleba, 28.05.2015 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Спасибо, а то я боялся.
не хотите, чтобы протекало - делайте нормальную опалубку с деревянным или пенопластовым вкладышем в середине высоты сечения - "маму" - она будет воспринимать срезающие усилия. Высота шпонки - 1/3...1/2 высоты сечения. Глубина - 100 - 150 мм. Для пущего сцепления можно ещё мелкоячеистую сетку внутрь заложить - для негладкой поверхности. Ну и арматурные выпуски не забудьте сделать.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Спасибо не стоит. Лучше скиньте узел по устройству опалубки (съемной/несъемной) на толщину 1,2 м. Так, чтобы не геморойно реализовывать.
Подытожу: 1. Вариант с сеткой - вероятнее всего ее выдавит;\ 2. Второй вариант - Несъемная опалубка из профлиста ( геморрой блин с проделыванием отверстий) Но при этом вариант самый лучший. 3. Третий вариант - Съемная опалубка (увеличение времени устройства всей плиты ) ----- добавлено через ~6 мин. ----- согласен по курсу 1991 года. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите | Петр_11 | Основания и фундаменты | 4 | 15.06.2012 11:19 |
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите | Колобов | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.02.2012 17:19 |
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2012 20:20 |
Прокладка труб в фундаментной плите | Кактус | Электроснабжение | 4 | 24.04.2011 09:16 |