Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кострукция рабочего шва в фундаментной плите

Кострукция рабочего шва в фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2015, 20:43 #1
Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
Bleba
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76

Вечер добрый. Есть вот такой рабочий шов рабочий шов

Нет понимания, как оформить данный шов в реальности. По проекту там арматурная сетка с ячейкой 5х5 или 10х10. Была идея сделать обычную вертикальную опалубку и по середине закрепить пеноплекс, но данный шов требуется выполнить посередине плиты, тоесть будут проблемы с армокаркасом.
Просмотров: 7361
 
Непрочитано 27.05.2015, 22:30
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ступенькой делается шов
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 09:14
#3
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ступенькой делается шов
А конструкцию? есть узел? как между арматурой такой сделать?
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 13:47
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обыкновенные выпуска делаешь на длину анкеровки и вяжешь к ним арматуру другой половины. Можно и с таким зубом сделать как на картинке
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 15:15
#5
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно и с таким зубом сделать как на картинке
Как сделать опалубку в рабочем шве с таким зубом с учетом узла в первом посте? Можете хоть на салфетке показать ?
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:24
#6
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


А если в качестве опалубки профлист применить, с отверстиями под выпуски, получится много зубов-упоров.
Лыжник вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:26
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как все швы делаются с установкой сетки отсечки
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:29
#8
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Ну как как, просто. Для первой половины делаем опалубку. В вертикальном щите опалубки, в месте выпуска стержней, делают отверстия под стержни. Армируем 1 половину плиты. Заливка бетонной смеси. Разупалубка и го вязать каркас, стержни второй половины плиты к выпускам из первой

сори пропустил- плюс пункт из поста 7
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:31
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно и так и эдак
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:32
1 | #10
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
получится много зубов-упоров
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно и с таким зубом сделать как на картинке
Зубы-упоры)))) как на форуме стоматологов. Это называется "Шпонка".
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:41
1 | #11
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


"....Шпонки - это соединения, предназначенные для предотвращения взаимного смещения сборных или сборно-монолитных элементов, возникающего под воздействием сдвигающих (перерезывающих) или поперечных сил. Шпонки образуются монолитным бетоном или раствором при заполнении углублений в смежных поверхностях соединяемых конструкций после их монтажа..."

Трафарет правильно поправил!
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:02
#12
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
А если в качестве опалубки профлист применить, с отверстиями под выпуски, получится много зубов-упоров.
Да продумывали такой же вариант.

Цитата:
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
сори пропустил- плюс пункт из поста 7
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как все швы делаются с установкой сетки отсечки
Через сетку не уйдет бетонное молочко? Сетка выдержит объем бетона с учетом того, что заливать будем сразу на всю высоту?
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:11
#13
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
бетонное молочко
Простите, опять поправлю
Нет "бетонного молочка". Есть "Цементное молочко"
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:14
#14
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Простите, опять поправлю
Нет "бетонного молочка". Есть "Цементное молочко"
нормально, спасибо за поправку) но по существу, может кто нибудь показать узел устройства такого шва? кто уже сталкивался с данной проблемой. Все Ваши советы принимаются, но прошу показать наглядно.

Последний раз редактировалось Bleba, 28.05.2015 в 16:22.
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:34
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все же разжевали. На ближайшей стройке можно посмотреть. Вопрос по технологтии или конструкции
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:35
#16
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Все Ваши советы принимаются
Спасибо, а то я боялся.
не хотите, чтобы протекало - делайте нормальную опалубку с деревянным или пенопластовым вкладышем в середине высоты сечения - "маму" - она будет воспринимать срезающие усилия.
Высота шпонки - 1/3...1/2 высоты сечения. Глубина - 100 - 150 мм.
Для пущего сцепления можно ещё мелкоячеистую сетку внутрь заложить - для негладкой поверхности.
Ну и арматурные выпуски не забудьте сделать.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:52
#17
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
конструкции
Вопрос про конструкцию.
Bleba вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 17:02
#18
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Вопрос про конструкцию.
У Вас клёвый ник. Я хочу разработать Вам ППР. Бесплатно.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 17:05
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И я вам совершенно бесплатно за 100$ разработаю конструкцию шва (чертежи и расчеты)
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 17:22
#20
Bleba


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
У Вас клёвый ник. Я хочу разработать Вам ППР. Бесплатно.
Спасибо не стоит. Лучше скиньте узел по устройству опалубки (съемной/несъемной) на толщину 1,2 м. Так, чтобы не геморойно реализовывать.

Подытожу:
1. Вариант с сеткой - вероятнее всего ее выдавит;\
2. Второй вариант - Несъемная опалубка из профлиста ( геморрой блин с проделыванием отверстий) Но при этом вариант самый лучший.
3. Третий вариант - Съемная опалубка (увеличение времени устройства всей плиты )

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
И я вам совершенно бесплатно за 100$ разработаю конструкцию шва (чертежи и расчеты)
согласен по курсу 1991 года.
Bleba вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кострукция рабочего шва в фундаментной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16