Деформационный шов в монолитной фундаментной плите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в монолитной фундаментной плите

Деформационный шов в монолитной фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2012, 15:49 #1
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите
Петр_11
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 2

Добрый день! Имеем здание 5 этажей, фундамент - монолитная плита. Здание состоит из двух секций, длина каждой секции 24м, секции разделены деформационным швом. Естественно нужно сделать шов и в фундаментной плите. Но вот как его сделать правильно? В том смысле что в плане это будет просто разрезанная плита ровной линией? Почему возник вопрос - делал такой-же шов в ленточных фундаментах - там было решение "клавиши" с рандбалками, то-есть шов шел зигзагообразной линией. Нужно-ли так-же делать и в плите?
Просмотров: 9372
 
Непрочитано 14.06.2012, 16:36
1 | #2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Петр_11 Посмотреть сообщение
Почему возник вопрос - делал такой-же шов в ленточных фундаментах - там было решение "клавиши" с рандбалками, то-есть шов шел зигзагообразной линией. Нужно-ли так-же делать и в плите?
- без чертежа можно понять двояко (возможный вариант опирания стены, что идет вдоль шва),

обычно в лентах (при отсутствии стен вдоль шва) делаем "ровный" разрез.

В плитах "ровный" шов - стандартное решение
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 16:45
#3
Петр_11


 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 2


di12 спасибо за ответ. Деформационный шов состоит из двух стен, идущих вдоль шва. Хотя я сейчас думаю над тем, как сделать шов с одной стеной - тогда и с плитой будет проще.
Петр_11 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 11:12
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Петр_11 Посмотреть сообщение
Деформационный шов состоит из двух стен, идущих вдоль шва
- ну в принципе как и подозревал

По плите можете смело пускать две стены.
Решение с одной стеной - не совсем удачное (продувать помещение будет), а для жилья - вообще недопустимо. У нас экспертиза только так заворачивает подобное (и правильно делает).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 11:19
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Естественно нужно сделать шов и в фундаментной плите
Я бы может не делал.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в монолитной фундаментной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 4 29.04.2009 14:41
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 1 29.04.2009 13:14
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37