Сочетания нагрузок длительных/кратковременных
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сочетания нагрузок длительных/кратковременных

Сочетания нагрузок длительных/кратковременных

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2015, 16:30 #1
Сочетания нагрузок длительных/кратковременных
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго времени суток! Назрел такой вопрос. По СП имеем нагрузки на перекрытия (от людей, оборудования и т.д. и т.п.) которые делятся на кратковременные (полные нормативные значения) и длительные (те же значения , помноженные на коэф. 0,35). Так вот вопрос в сочетаниях эти две нагрузки рассматривать как 1) одновременнодействующие 2) взаимоисключающие 3) как-то по-другому?
Или в расчетах пониженные вообще не учитываем(кроме расчета на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования)

Последний раз редактировалось topotun, 03.06.2015 в 16:36.
Просмотров: 3590
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:00
#2
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


2) взаимоисключающие
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 00:18
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


может я что путаю, но ведь длительные это совсем не "те же значения помноженные на коэффициент 0,35" (кроме некоторых)
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 14:02
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Всё очень просто. Если 0,35 - длительная, то задаёшь две нагрузки 0,65 - кратковременная, 0,35 - длительная и как одновременно действующие.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:05
#5
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
может я что путаю, но ведь длительные это совсем не "те же значения помноженные на коэффициент 0,35" (кроме некоторых)
конечно, но по тексту речь только о нагрузках на перекр. из таблицы СП

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто. Если 0,35 - длительная, то задаёшь две нагрузки 0,65 - кратковременная, 0,35 - длительная и как одновременно действующие.
а по степени влияния какую берете основной?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 15:21
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
а по степени влияния какую берете основной?
Влияния на что? Две абсолютно равнозначные нагрузки, действующие одновременно. Только коэф. сочетаний разный.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 20:46
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто. Если 0,35 - длительная, то задаёшь две нагрузки 0,65 - кратковременная, 0,35 - длительная и как одновременно действующие.
разве так можно? По СП 20 п.5.5 "К кратковременным нагрузкам Рt следует относить: в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями...", а по п.5.4 "К длительным Рl нагрузкам следует относить: з) пониженные нагрузки, перечисленные в 4.1". Поэтому их действие невозможно учитывать одновременно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 20:56
#8
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 423


Конечно нельзя, это фантазия - читайте СП
svg вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 09:21
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Странное у вас понимание СНиП. Можно конечно учесть "1" и "Р" как взаимоисключаемые. Но это неверно.
Надо как "1-Р" и "Р" как объединённые. Надо просто ответить на вопрос "в каких случаях учитывается длительность нагрузки"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 09:37
#10
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё очень просто. Если 0,35 - длительная, то задаёшь две нагрузки 0,65 - кратковременная, 0,35 - длительная и как одновременно действующие.
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
а по степени влияния какую берете основной?
Можно было бы рассматривать как две нагрузки, но в таком случае при учете сочетания нагрузок может оказаться, что на кратковременную составляющую нагрузки будет взят неправильный коэффициент сочетания нагрузок. Поэтому задавать нужно взаимоисключающими нагрузками.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сочетания нагрузок длительных/кратковременных



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Снижение нормативных нагрузок на перекрытие с помощью коэффициента сочетания Podpolkovnik Железобетонные конструкции 10 02.06.2014 11:09
Как узнать от какого сочетания нагрузок подобрана арматура для элемента в SCAD socotra SCAD 8 28.05.2014 17:54
Основные и особые сочетания нагрузок Nastya.Ti Расчетные программы 2 09.07.2009 15:47
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2007 09:34