В чем различие между первым сортом стали и вторым?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем различие между первым сортом стали и вторым?

В чем различие между первым сортом стали и вторым?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2015, 09:51 #1
В чем различие между первым сортом стали и вторым?
Eight
 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 4

Здравствуйте! В проекте кровли из ЛСТК прописана конструктивная сталь ПС-08 высококачественная. И заказчики задают вопрос можно ли использовать сталь второго сорта, а не первого.
Подскажите в чем различие сортов? И в каких нормах это можно прочитать?
P.S.: Сами проектировщики ЛСТК разницы не знают. И подтвердить возможность замены одного сорта на другой не могут.
Просмотров: 3562
 
Непрочитано 02.07.2015, 09:57
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
P.S.: Сами проектировщики ЛСТК разницы не знают.


Сталь эта называется.... 08пс. И что у проектировщиков даже ГОСТа нет в спецификации на основании которого материал заказан?

----- добавлено через 26 сек. -----
splav-kharkov.com/
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:06 И что у проектировщиков даже ГОСТа нет...
#3
Eight


 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 4


Мы в этом не специалисты, но с нас почему-то требуют согласовать использование стали в конструкциях кровлю. ЛСТКашники, которые проектировали кровлю уходят от ответа.
И все-таки можно ли использовать сталь второго сорта в кровле? И где конкретно это можно прочитать.
У нас нет времени на прочтения Такого количества ГОСТов, чтоб полностью разобраться в этом!
Eight вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 10:25
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
Мы в этом не специалисты, но с нас почему-то требуют согласовать использование стали в конструкциях кровлю. ЛСТКашники, которые проектировали кровлю уходят от ответа.
И все-таки можно ли использовать сталь второго сорта в кровле? И где конкретно это можно прочитать.
У нас нет времени на прочтения Такого количества ГОСТов, чтоб полностью разобраться в этом!
http://www.valdor.ru/gost/gost-14918-80.pdf

Нет понятия сорта в этом ГОСТе.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
И заказчики задают вопрос можно ли использовать сталь второго сорта, а не первого.
Они каким нормативным документом руководствуются? Где они увидели второй сорт?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:36 А дело в другом, оказывется
#5
Eight


 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 4


Это они на словах спрашивали. Только что письмо пришло с просьбой согласования стали с оцинковкой 2 класса(206-216г/м2)!!!! вместо 1-го(275г/м2). Оказалось, что дело совсем в другом). Но все же повлияет ли толщина оцинковки на долговечности конструкции и огнестойкость?
Eight вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 11:55
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
Это они на словах спрашивали.
На словах нельзя. Т.к. нужно
Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
письмо пришло с просьбой согласования стали с оцинковкой 2 класса(206-216г/м2)!!!! вместо 1-го(275г/м2).
Сорт и класс тут разные вещи. Я , к счастью, ЛСТК не знаимаюсь. Уточните в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144

Цитата:
Сообщение от Eight Посмотреть сообщение
Но все же повлияет ли толщина оцинковки на долговечности конструкции и огнестойкость?
Повлияет. Нужно понимать газовую среду в которой будет эксплуатироваться будущий каркас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 13:10
#7
Eight


 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 4


Спасибо. Почти все прояснилось.
Eight вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем различие между первым сортом стали и вторым?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
В чем различие между открытой стоянкой и парковочными местами у здания жилого дома Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 56 07.08.2017 11:09
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Различие между DISTANCE и результатов размеров ButcheR AutoCAD 2 21.10.2010 15:33