Расчет сварного шва опорной пластины арки
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва опорной пластины арки

Расчет сварного шва опорной пластины арки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2015, 13:03 #1
Расчет сварного шва опорной пластины арки
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Здравствуйте, подскажите как проверить такой узел. Арка не торцевая в данном случае опирается на фундамент, анкерных болтов не заложили, есть закладная деталь, к которой приваривается опорная пластина арки, как приверить шов, по какой формуле СНИП Стальные конструкции? Жесткая заделка.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Опорный узел.dwg (126.3 Кб, 855 просмотров)

Просмотров: 2243
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


У меня несколько вопросов:
- почему момент направлен против часовой?
- на разрезе показаны внутренние швы. Как из выполнить в трубе?
- какой в расчете смысл, если швов крепления самой трубы меньше?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:24
#3
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Хотела дочертить еще как в фундаменте будет это. в общем эта закладная в заделана в фундамент с помощью четырех стержней арматурных д=16мм, На третий вопрос- я вот уже тоже думала, может работать тогда будут не швы о анкерные стержни арматуры? И тогда можно сразу опорный профиль арки к закладной приваривать без жэтой пластины в 18 мм?

Извиняюсь, за может быть глупые вопросы, 4 года перерыва в работе было, многое подзабылось.. сейчас как заново разбираюсь и учусь, да момент не в ту сторону показала.

Если самая левая схемка, это не разрез а вид спереди на арку. т.е. с внутренней стороны трубы нет швов
Вложения
Тип файла: docx к1.docx (36.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Опорный узел.dwg (151.1 Кб, 750 просмотров)

Последний раз редактировалось Melissa, 05.08.2015 в 13:37.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:37
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


пересохраните в 2004
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:43
#5
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Пересохранила.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (155.8 Кб, 739 просмотров)
Melissa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:03
#6
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Вот дорисовала арматурные стержни закладной, и как вариант без пластины. только тогда получается, там где будет привариваться труба , макс катет шва будет 7 мм, по таблиц снип. Можно ли вообще так сделать?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (234.7 Кб, 704 просмотров)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:10
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
и как вариант без пластины
На плане одно, на разрезе - другое. Offtop: Понял что запутался
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:12
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


мозг свернешь пока поймешь
вы понимаете, что наваяли, а для тех кто в танке сечения хоть замаркируйте

Последний раз редактировалось wvovanw, 05.08.2015 в 14:18.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:18
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не открывает
там прокси-объекты /по-видимому наследие спдс/
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:23
#10
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


сейчас замаркирую
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:23
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Melissa,
Плохое соединение, так как распределение усилий в этом сварном шве зависит:
1 От жесткости опорной пластины (толщины и расположения примыкающих ребер)
2 От жесткости закладной детали (толщины и расположения анкеров)
3 От точности установки (где опорная пластина будет прилегает к закладной, а где нет)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 14:32
#12
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Я всё взорвала , может откроется 2а.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
3 От точности установки (где опорная пластина будет прилегает к закладной, а где нет)
Как это понять?




А про узел, ну мне уже дали задание с готовым фундаментом, он уже стоит ждет каркаса..
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опорный узел 2.dwg (239.8 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опорный узел 2а.dwg (162.7 Кб, 619 просмотров)

Последний раз редактировалось Melissa, 05.08.2015 в 14:42.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:35
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


опорную пластину развить по длине, траверсы развернуть и сделать на всю длину пластины с примыканием сбоку к трубе, проверить швы по СНиПу или Пособию по сварным (хотя может и не нужны траверсы, судя по усилиям, но даже если и не нужны, то лучше сделать, я бы сделал конструктивно)
или по книжкам коих здесь немеряно
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:01
#14
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
траверсы развернуть и сделать на всю длину пластины с примыканием сбоку к трубе
Дето в том, что я не могу развернуть траверсы, поз 2. ПО ТЗ заказчика, арка с двух сторон обшивается профлистом, получтся каркас между двумя листами профлиста, причем с внутренней стороны профлист будует крепится продольно.. т.е один лист длиной 6м что ль, они хотят закрепить на 4 арках. А мне по какой формуле проверить швы крепления трубы и траверсы к колонне? СП 16.133... формула 178 и 179? Если по ним, то Wf и Wz надо для сложного контура что ль?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опорный узел 2а.dwg (169.8 Кб, 510 просмотров)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:04
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Вам же в первом сообщении написали.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- какой в расчете смысл, если швов крепления самой трубы меньше?
Я бы проверял сам шов крепления трубы к пластине, без учета траверс. Продольные швы на срез от сдвигающей сил, поперечный на момент, определитесь с катетами швов для трубы.
Саму опорную пластину к закладной можно таким же швом приварить ( либо проверить по аналогии и взять по наименьшей толщине ).
Опорную пластину я бы оставил, думаю легче будет смонтировать ( и более равномерно передать усилия).
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:22
#16
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Благодарю за ответы, я разобралась как считать, по какой формуле, но некоторые тонкости пока еще не совсем понятны, буду разбираться.
Melissa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва опорной пластины арки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире stanislav_1933 Металлические конструкции 5 16.07.2014 08:18
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D Xairo Расчетные программы 3 25.04.2012 09:08
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42