| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нагрузка для проверки ограждения кровли
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 3032
|
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73
|
По кровле ходить нельзя, покрытие из какого-то тонколистового металла, гнется пальцами, по-другому проверить ограждение просто не получится...
я посчитал следующим образом: вырезал узел и собрал усилия на две оси и получилось у меня: R1=33,8 кгс, R2=63,7 кгс |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73
|
т.е. если я правильно понял, если мы подвесим динамометр и нагрузку в 54 кгс, то горизонтальное усилие будет тоже равно 54 кгс? и оно не будет зависеть от угла приложения нагрузки (то бишь если через блок канат перекинуть то можно и вниз тянуть на 54 кгс и в бок на 54 кгс)?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385
|
Тогда зачем ставить ограждение на неэксплуатируемой кровле и тем более его проверять ? На что проверять ? Откуда возьмутся нагрузки ? ведь людям там ходить нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |