Подбор сечений для решетчатой башни освещения
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4366
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Схему не смотрел.
1) Всё равно у вас площадка состоит из балок. Почему было не смоделировать балки, а остальное просто нагрузкой ? А как вы будете проверять балки на нагрузки ? Руками ? Зачем ? 2) Можно распределённую к поясам, можно узловую. На моментах внизу от ветра это мало скажется. А локальные малы. 3) Пульсацию ветра задавать хорошо. Но ещё надо руками собрать ту же пульсацию. Это просто. Тогда сможете посчитать требуется ли вихревое резонансное возбуждение. Если требуется, то пока ничем не смогу помочь. Ещё не нашёл алгоритм расчёте фиiзет. Но вашу конструкцию скорее всего можно посчитать по упрощённому алгоритму, выложенному в какой-то похожей теме в КМ. 4) Не надо подбирать сечения в СКАДе. Надо их задавать и проверять. Особенно на гибкость раскосов. Очень часто раскосы соединяются вместе в крест. Тогда в одной плоскости будет 1, а в другой 2. Ну или вернее по таблице СНиП КМ, но там хрень какая-то написана. Хотя, может быть, неверно читаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
1. Расчетные длины "мю" для данного вида конструкций четко прописан в СНиПе, даже целый раздел посвящен.
2. В скаде задавайте НЕ "Констр. элемент", а каждый стержень отдельно объеденяйте по назначениям в "группу констр. элементов". 3. У Вас нет диафрагм, это очень важно!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Tyhig,
1. сама площадка уже смоделированная есть отдельно. Также и в данной схеме изначально задавал ее, но впоследствии в отделе решили несколько доработать конструкцию площадки и в связи с этим схему пока упростил. 3. по поводу руками собрать пульсацию не совсем понял, что вы имеете в виду? просто посчитать самому на бумажке и задать обычным загружением ее? пока не смог найти упомянутый упрощенной алгоритм расчета, к сожалению.. 4. сечение в принципе изначально и задавал сам. просто меня смущает один факт: двум уголкам пояса, находящиеся на подветренной стороне непосредственно под площадкой, я задал сечение 100х100х7. Скад же пишет, что это сечение слишком велико и предлагает поставить уголок 30х30х3. при этом сечение уголков под площадкой на наветренной стороне предлагает делать 70х70х4. Разница понятная: на наветренную сторону еще идет нагрузка от самой короны, так как она ближе к тому краю расположена. По гибкости скад пишет, что все проходит. Задавал гибкость в соответствии со СНиП: сжатые элементы 180. РАСТЯНУТЫЕ 350. Это задавал все в группах конструктивных элементов. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Snajper, Цитата:
Цитата:
Честно говоря, про диафрагмы не совсем понял. Что за диафрагмы? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
"То есть, как я описал выше следует, например, создать группу пояса, куда включить все вертикальные стержни, правильно я вас понял? Затем следует задать группу "раскосы" и включить туда все наклонные стрежни, верно?" ДА, для каждого разного по назначению и функционалу элементу сделайте свою группу, со своим "мю" Честно говоря, про диафрагмы не совсем понял. Что за диафрагмы? Диафрагмы, это "крестик" в горизонтальной плоскости вашей бани с шагом по высоте не более 3*В, где В=ширина башни.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Да, диафрагм у меня нет, т.к. в центре башни, в плоскости самой будут располагаться трапы и площадки для отдыха. да и в принципе по расчету для несущей способности данные крестики в горизонтальной плоскости не нужны, если я правильно вас понял.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Цитата:
Если в чем-то ошибаюсь, прошу поправить. Благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Киньте схему, где вы делали комбинацию на устойчивость (не охота ковыряться)....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Цитата:
Прикладываю также схему с расчетом на устойчивость. Посмотрите, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
А диафрагмы все равно надо, нашел в старом СНиПе: "16.17*. В конструкциях решетчатых опор диафрагмы должны устанавливаться на расстоянии между ними не более трех размеров среднего поперечного сечения секции опоры, а также в местах приложения сосредоточенных нагрузок и переломов поясов."
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 21.09.2015 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Цитата:
Почему так не хочется ставить диафрагмы, потому что хочется сэкономить место и установить трап и площадки отдыха внутри башни... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Смотрим серию: В серии написано, что в каждой секции есть площадка. Секция 6.8м, ширина вышки 2,4. Т.е. 2,4*3=8.4м. Вот Вам и выполнен пункт из снипа, который я вам писал. Если вы тоже поставите площадки через 4,2м то, все будет хорошо....А если нет, то извольте ставить диафрагмы!!!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 21.09.2015 в 16:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 29
|
Цитата:
Благодарю за помощь. Snajper, хотел бы Вам еще вопрос задать по поводу максимальных допускаемых вертикальных перемещений. Каким образом они задаются? При расчете сечений непосредственно? Последний раз редактировалось alpol2013, 22.09.2015 в 10:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможен ли подбор деревянных сечений в Лире-Сапр? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 4 | 14.07.2015 16:26 |
Юмор 2013 | T-Yoke | Разное | 1613 | 01.01.2014 02:27 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |