Несущая способность основания плитного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность основания плитного фундамента

Несущая способность основания плитного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2015, 17:25 #1
Несущая способность основания плитного фундамента
Medoved
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250

Есть плитный фундамент большой площади основание которого сложено слабыми и, в основном, несвязными грунтами.

Правильно ли я понимаю, что несущую способность грунтов основания можно не проверять, если степень влажности грунта <0.85?
Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Просмотров: 7380
 
Непрочитано 07.10.2015, 09:02
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


[quote=Medoved;1456746]Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Редко, но может..
Вложения
Тип файла: docx Doc201.docx (1.63 Мб, 278 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 12:38
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Вот ещё неплохая иллюстрация
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: силосный корпус.png
Просмотров: 657
Размер:	266.8 Кб
ID:	158282  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 15:26
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот ещё неплохая иллюстрация
Ага, 1913 года.... Как давно это было, а кажеться как вчера
зы. правда здание существует до сих пор.
Да, а еще в основании все же были чистые глины, а у человека
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
основание которого сложено слабыми и, в основном, несвязными грунтами.
Кстати, Medoved, а что в вашем понимании слабые......

Я бы вместо Транскона 1913 г. привел бы элеватор Фарго 1955 г, там илы с песком в основании....

Последний раз редактировалось kruz, 11.10.2015 в 15:31.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 17:39
#5
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Для меня слабый грунт, это когда штамп показал коэффициент постели меньше 10 МН/м3.

Элеваторы это все конечно интересно, но у меня относительно легкое двухэтажное здание на плите площадью 1500 м2. Слабый слой глубиной 1-1,5 м под плитой, далее нормальные грунты. Не хочется делать замену или сваи, планируем плиту прямо по слабым грунтам.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 17:59
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Для меня слабый грунт, это когда штамп показал коэффициент постели меньше 10 МН/м3.
Ничего себе слабый. На каждый 1 кг/см2 прирост осадки всего 1 см.
Допустим для здания ограничение максимальной осадки 12 см... Это значит надо нагрузить на плиту 12 кг/см2
(вот что значит оценивать грунты коэффиц постели)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 18:21
#7
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Ваши рассуждения справедливы для жестких столбчатых фундаментов, но их никто и не проектирует с помощью коэффициентов постели. В моем случае речь идет о плите - гибком фундаменте.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 19:27
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Тогда причем тут
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Несущая способность основания плитного фундамента
раз
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
В моем случае речь идет о плите - гибком фундаменте.
Говорите о моментах, кренах, перекосах.....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 23:01
#9
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


я про то и говорю
Цитата:
Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
А Вы про что kruz?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 07:20
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


А я про то, что описывать потерю несущей способности основания, то бишь грунта, сран_м коэф. постели и в упругой постановке задачи - это хрень полная. И не важно гибкий у вас фундамент или жесткий.
Может мы говорим про несущую способность плиты??????
А потеря несущей способности грунта основания для гибкого, это тоже что и для жесткого - выпор и продавливание.... Только контактные напряжения другие, вот и все.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 07:55
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Редко, но может..
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А потеря несущей способности грунта основания для гибкого, это тоже что и для жесткого - выпор и продавливание.... Только контактные напряжения другие, вот и все.
Offtop: Даны исчерпывающие ответы. Что ещё не ясно?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 08:40
#12
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Да, в принципе, все ясно. Так как фундамент большой, аварий, как у упомянутых элеваторов, быть не может, но локально выпор грунта у края плиты возможен.
Похоже, никто не сталкивался с подобным явлением на практике, по крайней мере в книжках только про элеваторы)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 09:37
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Так как фундамент большой, аварий, как у упомянутых элеваторов, быть не может
Почему? Все зависит от условий задачи..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 14:19
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


kruz, а не кажется тебе, что это влияние вновь построенного здания?
Но, в принципе да - потеря прочности грунта от доп. нагрузки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:47
#15
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


kruz, а фундамент точно плитный был?)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 14:57
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
kruz, а фундамент точно плитный был?)
Да без разницы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 22:31
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
kruz, а не кажется тебе, что это влияние вновь построенного здания?
Да нет. Это Сочи. Дорожники подкопали, но ведь тоже потеря несущей способности именно грунта основания.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 09:25
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Дорожники подкопали, но ведь тоже потеря несущей способности именно грунта основания.....
скорее всего, Medoved интересовался случаем плиты большой площади и небольшой толщины с относительно равномерным загружением.
какая форма потери несущей способности может быть для этого случая?
Вообще СП 22.13330.2011 (п.5.1.2) говорит, что основания рассчитываются по несущей способности только в случаях, указанных в п.5.1.3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гибкая плита.JPG
Просмотров: 125
Размер:	61.7 Кб
ID:	158348  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 12:26
#19
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


mainevent100, точно! Я писал, что все эти накренившиеся элеваторы и башни не мой случай.
У меня конечно не абсолютно гибкое сооружение, но близко к этому, и я принял решение не учитывать возможную потерю устойчивости в итоге.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 13:41
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
скорее всего, Medoved интересовался случаем плиты большой площади и небольшой толщины
Ну это было понятно с самого начала. Надо же было по прикалываться...

Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
У меня конечно не абсолютно гибкое сооружение, но близко к этому,
А у меня сейчас насыпь осела на 6 м с выпором
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность основания плитного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44