| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли вязать плоские арматурные каркасы?
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6227
|
|
||||
При вязке арматуры, вопрос может быть в анкеровке продольных стержней на концах. Возможно там тогда нужны отгибы или другие мероприятия.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 12
|
у проектировщиков вопрос только с местом стыковки продольной арматуры с хомутами. Стыки рабочей арматуры, анкеровка и прочее их мало интересует. Боятся, что не будет жесткости каркаса
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- И если вязать будете, поперечная арматура должна тоже иметь анкеровку, следовательно ее тоже надо выполнять с отгибами. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
проектировщики уже нарушили конструктивные требования по расстоянию между продольными стержнями. Можете им вкатить претензию, сославшись на п.8.3.3 СП 52-101-2003 (либо мин.25 мм, либо вплотную). Заодно и вопрос припишете про замену метода стыковки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 12
|
[quote=andrejjerdna;1457557]Обеспечение жесткости каркаса при бетонировании это больше дело строителей. Если вы можете обеспечить ее при вязаном каркасе, как говорится "флаг в руки".
я все это понимаю. Не раз такое делали. Как убедить в этом проектную организацию?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
А зачем им там вообще каркасы понадобились. На вскидку: обеспечение анкеровки продольной арматуры; необходимость поперечной арматуры и ее анкеровка; обеспечение проектного положения арматуры. В принципе все это можно сделать и не применяя каркасы.
Ну и вроде как соотношение диаметров арматуры при крестообразной контактной сварке по госту должно быть не менее 0,5. Они же соединяют 25 и 8 мм что дает 0,32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 12
|
на данные балки будут опираться стойки стропильной конструкции
|
|||
![]() |
|
||||
[quote=alexeylapshin;1457562]Упрямые может они))))
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 12
|
можете предложить другое решение? Буду благодарен!
----- добавлено через ~1 мин. ----- [quote=andrejjerdna;1457568]в том-то и дело. Общался минут 15 по телефону. Ничего дельного сказать не могут. Один аргумент - мы проектировщики, делайте так, как сказали мы. Если не можете - вы г*вно, а не строители. А то, что каркас весит 80 кг, их нужно установить больше 60 штук, кровлю разбирать заказчик не дает их мало волнует |
|||
![]() |
|
||||
[quote=alexeylapshin;1457569]можете предложить другое решение? Буду благодарен!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Самое ещё страшное другое. Не работал с преднапряжённой арматурой, и ниже имхо. Будет ли преднапряжённая арматура распределять усилия на новые каркасы ? Или же сначала она примет всё на себя, сломается, а потом уже загрузит каркасы ? Видимо, нагрузка увеличивается... Допустим усилия будут распределяться. Как именно ? Я не представляю как посчитать такое дело без АНСИСа. Стоять то, конечно будет. Но может быть до первого снега. Можно написать рекламацию проектировщикам. Сварной замкнутый каркас у них пересекает существующую нерабочую верхнюю арматуру. Как одно вставить в другое ? Никак без резки и сварки. В то же время сварка арматуры сложна, на шов накладывается много требований. В частности по минимальной длине шва. В КМ точно, в КЖ не уверен. Где-то 40 мм или 4 катета (забыл) вроде бы в СНиП по КМ. В любом случае не даны объёмы работ по этой сварке. А если дадут, то шов не поместится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.10.2015 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Да. Сварка делается для обеспечения длины анкеровки поперечных стержней.
Вопрос в другом. НАХРЕНА здесь столько поперечной арматуры. Спросите у проектировщиков ))). Намекните заказчику, чтобы он расчет этого усиления попросил у проектантов. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Я имею ввиду что-то вот такое придумать
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |