Как работает узел с центрирующей планкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?

Как работает узел с центрирующей планкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2015, 01:02 #1
Как работает узел с центрирующей планкой?
ученик98
 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется типовой узел опирания балки на колонну сверху через центрирующую планку. Возникает несколько вопросов по поводу узла:
1. Болты в данном случает работают на срез 15т и растяжение 80т от опорной реакции ?
2. Чем объясняется максимальный зазор 20 мм между оголовком и балкой, дополнительными напряжениями в болтах?
3. Гибкая планка, которую устанавливают в связевых блоках на минимальном расстоянии 150 мм от грани колонны, передающая горизонтальную нагрузку на вертикальные связи. Почему эту нагрузку не могут передать болты? И еще, гибкую планку рекомендуют ставить с двух сторон связевого блока или с одной?
4. Существует куча серий для подкрановых балок и покрытий с устройством узлов через центрирующую планку. А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?

P.S. Посоветуйте пожалуйста литературу (не серию) где было бы написано подробно про устройство узлов опирания через центрирующую планку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1107
Размер:	30.9 Кб
ID:	162142  

Просмотров: 13996
 
Непрочитано 13.12.2015, 12:36
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


1- только на срез 15т (в данном конкретном вырезанном из каркаса узле)
2-зазор зависит только от толщины планки . В крановых сериях он и 28-30 мм бывает.
3-если это все таки ряд подкрановых балок, то горизонтальные нагрузки воспримет та самая гибкая планка, И не нужно думать о болтах. Ставить эти штуки с обоих концов связевого блока
4-центрирующая планка делает узел опирания балки на колонну сверху шарнирным, вместо условно-шарнирного.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:04
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие.
3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:13
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент
какой момент?
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:16
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


M=Qh_б/2
M=Nh_б/2

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.12.2015 в 13:25. Причина: Ну конечно N
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:23
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Tamerlan_MZO, даже если под Q в этой формуле вы имели ввиду N... Представьте, что вместо болтов в узле стоят шпильки без гаек. Совсем без гаек. Что изменится в работе узла?
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:37
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Поясню свою мысль еще раз.
Правильная работа данного узла основана на следующих предпосылках:
- Болты работают на растяжение от отрывающей силы, но не Q = 80 т, как на рисунке. (80 т = 4хМ42 5,6).
- Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм.
- Для передачи продольной силы N на связевой блок используют гибкие планки. Гибкие для сброса момента и расчета швов планки и самой планки именно на растяжение.
- Передача прижимающего Q через опорное ребро, которое считается на смятие, если короткое и на сжатие, если длинное (условия описаны выше).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:57
#8
MyDreamBlueSky


 
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO, даже если под Q в этой формуле вы имели ввиду N... Представьте, что вместо болтов в узле стоят шпильки без гаек. Совсем без гаек. Что изменится в работе узла?
Правильно говорит Tamerlan_MZO, болты будут воспринимать только случайные (небольшие) отрывающие силы, вследствие поворота балки.

Последний раз редактировалось MyDreamBlueSky, 13.12.2015 в 14:04.
MyDreamBlueSky вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:03
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
М42 5,6
ужасть. Разве так бывает?)


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм
Чтоб гайки проваливались? Или по аналогии с фундаментными базами говорите? Дык там шайбы обвариваются, а значит податливость не увеличивается. Да и что такое "сброс момента"? У вас есть N. Вряд ли это N от прогиба балки, скорее всего какая-то внешняя горизонтальная сила. Её в любом случае придется воспринять. А Вы предлагаете какие-то податливости, чтоб уйти от её восприятия. Во имя механизмов?

Про гибкие пластины в связевом блоке не понял. Из узла вообще неясно, где связевый блок и в каком направлении расположена балка.
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:26
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или по аналогии с фундаментными базами говорите? Дык там шайбы обвариваются
Именно так. Проваливаться не нужно)
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Её в любом случае придется воспринять.
Нужно воспринять болтами -- воспринимайте.
Если балка высотой 40 см, а расстояние между болтами 16 см
Срез 15/4=3,75т
Растяжение (15*20/16)/2=9,375т
Подходящие болты: М20 8,8 или М30 5,6.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:35
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Tamerlan_MZO, про шпильки вопрос еще раз задам. Втыкаю я вместо болтов шпильки. Или просто кругляк М20. Тяну за балку силой 15 тонн. Появится в шпильках растяжение? Гаек нет.
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 15:02
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Но гайки-то есть. Пример узла без гаек приведешь?
Такой узел на шпильках -- это как конь в вакууме)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 18:29
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно.
На этом надо поставить жирную точку. И закончить флуд.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 18:54
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а куда 15 тонн уходят?)
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 19:15
#15
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, а куда 15 тонн уходят?)
При ТАКОМ узле их там не будет
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 19:27
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
При ТАКОМ узле их там не будет
а если приварить?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 20:46
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 21:19
#18
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Спасибо за ответы!
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
При ТАКОМ узле их там не будет
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
Представим на минуту, что вертикальных связей нет) действует горизонтальная нагрузка: конвейер с углем, труба с водой, едет камаз, да что угодно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO
Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно.
На этом надо поставить жирную точку. И закончить флуд.
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией?
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 21:30
#19
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


иногда можно в серии подсмотреть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 575
Размер:	268.0 Кб
ID:	162204  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 22:18
#20
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие.
3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют.
По поводу пункта вопроса №3, посмотрите пожалуйста на картинку. При таком расположении связей, гибкие планки ведь не нужны? передача усилий на колонны будет везде через фасонки связей.
ученик98 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?