Проектируется металлическая эстакада под трубопроводы диаметром 89 мм. Шаг стоек 12 метров, шаг траверс 3 метра. Уклон трубопроводов 0,004. Вопрос в следующем: при помощи чего правильнее создавать уклон трубопровода? Есть два варианта:

1. Балки опираются на стойки под наклоном. Но при таком варианте на эстакаде нельзя будет размещать трубопроводы с разным углом наклона, да и сама конструкция усложняется. Заодно буду рад, если подскажете, какой наиболее простой узел можно применить для опирания наклонной балки. Нагрузки минимальные, с опорными ребрами не хочется возится.

2. Уклон создается при помощи подкладок на металлических траверсах под опорами трубопровода, а сама эстакада без уклона. Это было бы гораздо проще, но что делать при большой протяженности эстакады? При длине трассы в 100 м нужно будет сооружать подкладки под трубопроводы высотой в 400 мм, что будет странно выглядеть на мой взгляд.

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (4.0 Кб, 165 просмотров)

Просмотров: 4451
 
Непрочитано 19.01.2016, 10:40
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


СП 43 пункт 8.3.2 или пособие пункт 2.17
Уклон создается для основного продукта, остальное решается технологическими опорами/подвесками, подкладки крайний случай, но тоже бывает
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 10:49
#3
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Спасибо
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 10:49
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
а сама эстакада без уклона. Это было бы гораздо проще, но что делать при большой протяженности эстакады? При длине трассы в 100 м нужно будет сооружать подкладки под трубопроводы высотой в 400 мм, что будет странно выглядеть на мой взгляд.
Эстакада делается без уклона, но с разными отметками каждой колонны и, соответственно, траверсы. Для этого и строится профиль с указанием отметок на каждой опоре. Мелкая регулировка труб по высоте решается технологическими опорами.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как создается уклон трубопроводов эстакады?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Время гидравлического испытания напорного водовода Рyslan Водоснабжение и водоотведение 1 14.11.2014 07:37
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Уклон напорных трубопроводов Andr65 Инженерные сети 3 12.03.2010 13:27
Эстакады трубопроводов пролетом 24 м. Miales Инженерные сети 1 26.05.2006 09:35