Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции
учусь работать)
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 2865
|
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
И тогда считать, что ригели справляются с функцией распорок? И не страшно, что приложены не по оси колонны, да и с вертикальными связями не в один узел приходят? (В проекте указаны - N=8т, Mу=4,5тм).
Выяснилось, что заказчик не собирается ничего переделывать - все ж и так стоит... Здание используется, все заставлено оборудованием и т.д. Наше дело - пристройка. Нельзя использовать колонны - так ставь рядом вторым рядом. Но если ТАК оставлять - м=2 из плоскости? Последний раз редактировалось Алька, 10.02.2016 в 17:02. Причина: Разговор с ГИПом |
|||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Подниму тему.
Озаботились-таки вопросом устойчивости главного здания. Но переделывать связи по-прежнему не хотят (установлены ворота и т.д. и. т.п.). Есть возможность вместо обычных связей поставить решетчатые элементы (по сути, 6-метровые фермы с параллельными поясами высотой около 1м) в уровне верха колонн. Насколько это жизнеспособное решение, как думаете? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Спасибо за ссылку. Т.е., даже учитывая, что все, что имеем в качестве раскрепления рам из плоскости: стеновые ригели и прогоны по фермам, можно для данного небольшого здания брать в расчете длину колонны 6м и считать, что устойчивость обеспечена даже при отсутствии вертикальных связей? (Объясните, пожалуйста, если не сложно, т.к. до сих пор для себя понимала так - нет вертикальных связей - колонну считать с мю как для свободной рамы).
Последний раз редактировалось Алька, 29.03.2016 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
В общем случае не стоит.
при наличии горизонтальных связей обеспечивающих геометрическую неизменяемость Это несколько разные понятия. Ибо рама считается свободной или не свободной в плоскости рамы ( поперечник здания), а из плоскости - с учетом той выдежки СП 16, которую я привел выше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Горизонтальные связи по покрытию в уровне верхнего пояса - в середине здания + вертикальная связь между фермами + распорки. Геом. неизменяемость вроде как обеспечена... Без вертикальных связей по колоннам можно обойтись, усилия от ветра воспримет и перераспределит покрытие?
(Извините за глупые вопросы, просто как раз недавно пришли замечания по объекту "типа сарай" (не мой) с ж/б колоннами (между ними кирпичное заполнение по наружным стенам) и шарнирно опертыми на них фермами (связи по покрытию имеются) с требованием установить вертикальные связи для обеспечения общей устойчивости здания.) Про табл. СП я в курсе. Просто на форуме была темка, в которой рекомендовали просчитывать раму из плоскости как многопролетную для определения коэф-та свободной длины в этом направлении (отсюда и сомнения). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
Или как вариант установить вертикальные связи - найти место можно и считать колонну из плоскости уже с мю 0.7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
учусь работать) Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
Как считаете, можно ли в таком случае считать колонны с мю=1 (хотя бы... Это как раз длина, равная шагу рам, получится)? Последний раз редактировалось Алька, 30.03.2016 в 16:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить расчетную длину стойки. | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.06.2012 21:57 |
Помогите определить правильность армирования колонны! | PKM-14 | Железобетонные конструкции | 51 | 16.01.2012 15:37 |
Помогите с расчетной длиной колонны | Chuvak_3 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 23.02.2011 18:09 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |