Как связать монолитную цокольную ленту с фундаментной плитой?
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3709
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Лучше пока не поздно сделать проект.
1. Прямых рекомендаций нет); советую выше отметки планировки на 150мм. и более. 2. да, вне зависимости от ширины 3. Как минимум подготовить бетонную поверхность, можно сверлить и вбивать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Подробнее опишите ситуацию, лучше с чертежом от руки: какая толщина фунд. плиты, какое армирование, класс бетона, отметка, подушка ?
1. Высота цоколя не зависит от района строительства. Для 2-х этажного дома высота цоколя в среднем 600 мм от уровня земли. 2. Нормы рекомендуют армировать 4-х срезными хомутами при грани более 400 мм. Чтобы это сделать нужно минимум 3 продольных стержня вверху и внизу сечения цоколя. Цоколь можно сделать каменным (кирпич, блоки, только не пеноблоки), гидроизоляцию уложить поверх цоколя. 3. А для чего это нужно ? Напрасная работа. Бетон-бетон, или кирпич-бетон - удерживающие силы трения немалые. Если хотите, можно сделать углубления в фунд. плите на 20-40 мм, прерывистые, в них затечет бетон цоколя, будут работать в горизонтальном направлении как шпонки. Если армировать, нижнюю продольную арматуру уложите на фиксаторы высотой 30-50 мм, пластиковые или из цем. раствора сделайте. Перед заливкой плиты фундаментной пленку стелили ? Если нет, то бетон имел обезвоживание, и марка бетона будет ниже заказанной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 6
|
Дом будет двухэтажный из блоков. Толщина плиты 200, армирование с ячейкой 200, пруток 14. Пленку стелили.
вопрос по вбиванию арматуры встал из-за того, что посмотрев фотки из инета у всех кто льет цоколь бетоном сделаны выпуски арматуры под цоколь. пытался по этому поводу найти нормы и правила, но не смог. И еще вопрос после заливки цоколя планируется внутри все заполнить керамзитом и поверх сделать бетонную стяжку. Но вот по керамзиту гложет сомнение - он со временем не покрошиться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Полы: песок, утеплитель техноплекс 50 мм минимум, с проклейкой швов металлизированной отражающей лентой, пленка, сетка d4Вр-I, шаг 100х100 мм, бетон В22.5 120-150 мм. Песок дешевле керамзита, и техноплекс недорогой.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 14.02.2016 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Песок засыпать слоями по 150-200 мм, зависит от мощности виброплиты, трамбовать каждый слой, проходки 2-3. Виброплиту можно в аренду взять, масса до 200 кг. Погода сейчас влажная, соответсвенно и песок, поэтому дополнительно увлажнять песок, полагаю не стоит, но может быть немного увлажнить, смотреть по ситуации.
Когда фунд. плиту заливали ? Может работать виброплитой рано. Продухи/отверстия, в этом случае не работают, пространство заполнено массивом песка. Можно бетон заказать В22.5 W6 П3, пониженной проницаемости, поверх песка уложить ортогонально 2 слоя стеклоизола 3 мм, края вывести на верх цоколя, стыки подплавить, закатать, покрыть мастикой битумно-качуковой при желании большей надежности. Поверх цоколя обязательно гидроизоляцию уложить, 2 слоя стеклоизола, верхнюю грань бетонного цоколя загладить гладилкой, если этого не сделать, острые неровности бетона повредят гидроизоляцию под весом конструкций. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 15.02.2016 в 17:23. Причина: уточнил |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах | Vitl | Основания и фундаменты | 1 | 29.09.2015 12:58 |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? | konstryktor | Металлические конструкции | 55 | 19.09.2015 06:24 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |