Непрочитано 16.03.2016, 13:45 #1
Прогиб подкрановой балки
ruslanius
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95

В СП 20.13330.2011 п.9.17 написано следующее:
"9.17 При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана."

Вопрос таков, у меня имеется два крана, то прогиб я должен подсчитать все равно от одного крана с нормативными нагрузками?
Просмотров: 2055
 
Непрочитано 16.03.2016, 15:38
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ну так в СП совершенно ясно написано:
Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 15:55
#3
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


спасибо!
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 16:04
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


И в тоже время! Готовьте помидоры!!!!! Максимальная перерезывающая будет если подогнать мостовик близко к опоре, а максимальный момент будет от равнодействующей....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 16:26
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


ФАХВЕРК, ты это к чему? Вопрос то о прогибах.
А что куда "подгонять" для разных целей давно известно.
Offtop: Жаль помидоры в это время года дороги.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 22:47
#6
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


ruslanius, просьба изменить название темы "Прогиб подкрановой балки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 20 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 14:45
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


ruslanius, от двух кранов установленных установленных в наиболее не благоприятных условиях, т.е. в середине пролета при максимальных сближения кранов.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 14:53
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Serge Krasnikov, Это из каких соображений? В таблице Е.1 все четко сказано. Кому непонятно еще больше разжевано в п. 9.17. У меня даже специально не получается найти в этих фразах двусмысленность
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:23
#9
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, Это из каких соображений? В таблице Е.1 все четко сказано. Кому непонятно еще больше разжевано в п. 9.17. У меня даже специально не получается найти в этих фразах двусмысленность
Поэтому я и пользуюсь старыми мктодичками.
Serge Krasnikov вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб подкрановой балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный прогиб подкрановой балки eilukha Конструкции зданий и сооружений 48 05.12.2024 09:39
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
Минимальная высота подкрановой балки. Saha Металлические конструкции 12 25.10.2014 07:06