Нужно ли вваривать в балки ребра для восприятия цепных напряжений настила.
Инженер-проектировщик
Липецк
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 1717
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37
|
Хорошо. Врежем. Просто у нас реконструкция и это будет "второй пол сверху" под архив. Снизу не подлезть. Но можно два смежных листа настила класть вдоль на это ребро - распорку в крайней панели. Допустим оно будет из швеллера. Но тогда на какое усилие этот швеллер считать по устойчивости на сжатие (да еще момент от нагрузки от настила в нем будет)? Если взять усилие на которое крепится настил к балкам (считается сварной шов) - то сжимающее усилие просто огромное получается. И логика подсказывает что там супербольших усилий быть не может, раз обходятся просто уменьшением шага крайних балок под настил вдвое для компенсации цепных напряжений(у меня так не получится)...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
Выравняется прогиб, но цепные напряжения никуда не денутся. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||