Такая схема незамкнутого контура ростверка возможна?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Такая схема незамкнутого контура ростверка возможна?

Такая схема незамкнутого контура ростверка возможна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2016, 13:09 #1
Такая схема незамкнутого контура ростверка возможна?
miss Lera
 
дизайн
 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 2

Здравствуйте, прошу подсказать по поводу приложенной схемы ростверка. Ростверк железобетонный 600x650мм. Выполнен по свайному основанию. Смущает существование двух "незакольцованых" веток - по Осям 3 и 7 .. разве так можно выполнять ростверки?.. по моему все такие конструкции всегда должны быть без "свободных" участков, во избежание слома т.с. в местах примыканий к общей части..разность осадок ведь будет наверняка. Я права?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение в план роств.jpg
Просмотров: 193
Размер:	218.6 Кб
ID:	169401  

Просмотров: 1797
 
Непрочитано 25.04.2016, 14:28
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Фундамент - свайный. Ростверк - всего лишь элемент, который передает нагрузки на сваи, поэтому нет запрета "свободных" участков. Но их, все же, стараются избегать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 14:33
#3
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Всё возможно! Только считать нужно на совместную работу системы "нагрузка-фундамнт-геомассив" и желательно в геотехнических комплексах!
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 18:09
#4
miss Lera

дизайн
 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Фундамент - свайный. Ростверк - всего лишь элемент, который передает нагрузки на сваи, поэтому нет запрета "свободных" участков. Но их, все же, стараются избегать
Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Всё возможно! Только считать нужно на совместную работу системы "нагрузка-фундамнт-геомассив" и желательно в геотехнических комплексах!
спасибо вам. Все ясно

спасиби butch и mainevent100..))

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2016 в 20:45.
miss Lera вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 01:21
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый(ая) дизайнер miss Lera.

Это очень хорошо, что Вы так заботитесь о конструкциях.
Нам-бы так (конструкторам) заботиться/совать свой нос в Ваши дела - так не пускаете (и правильно делаете).

Давайте закроем эту тему (повесьте замОк).
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Такая схема незамкнутого контура ростверка возможна?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас dxxxs Металлические конструкции 8 27.09.2011 20:25
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43