Непрочитано 13.05.2016, 00:03 #1
Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
Дядя Вольный
 
Ярославль
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 43

Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 243.jpg
Просмотров: 1224
Размер:	74.6 Кб
ID:	170271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-12_23-50-54.png
Просмотров: 1586
Размер:	11.5 Кб
ID:	170272  

Просмотров: 18543
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:12
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


уже как-то выкладывали фотки обрушения подобной лестницы
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:19
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:40
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
???
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2016, 01:05
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня
Не верное армирование.
А вообще такие лестницы делали.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 07:38
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не верное армирование.
Тёска, что конкретно не понравилось?

http://www.engineeringcivil.com/pres...c-members.html
http://www.detallesconstructivos.net...iser-staircase

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 13.05.2016 в 07:51.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 08:06
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Почитай коментарии - весьма полезно
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 09:36
#8
Дядя Вольный


 
Регистрация: 27.01.2010
Ярославль
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не верное армирование.
А вообще такие лестницы делали.
Илья, а есть пример верного армирования? Вдруг буржуи специально козни строят, чтобы такие лестницы рушились...
Дядя Вольный вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:05
#9
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
делать подобную лестницу, используя только арматуру и бетон как предожено выше, - смело. ихмо безопаснее вставить по бокам металлический каркас из сваренных встык или с нахлестом пластин (возможно еще одну стальную гребенку в центре марша). в частном доме/квартире для облегчения веса ступеньки можно сделать деревянными.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:36
#10
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


С чисто инженерной точки зрения такая лестница - фиговое решение. Но, как часто бывает, запроектировать можно что угодно. Визуально выглядит красивее, потому и достаточно популярна. Красота дороже денег.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:43
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


я бы армировал как в посте №6, на варианте 2
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:45
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Вдруг буржуи специально козни строят, чтобы такие лестницы рушились...
А ты комментарии почитай в на их сайте. Особенно "цивильных инженеров".

----- добавлено через ~3 мин. -----
В принципе посчитать такую лестницу не составит труда. Только моделировать нужно объёмниками.
Достаточно посмотреть напряжения в упругой стадии
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:57
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Сделать обыкновенный марш и сделать лепнину снизу....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:59
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: то есть вот эти ступеньки снизу - это именно архитектурный элемент, а не попытка экономить бетон?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:02
2 | #15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Arikaikai, ясен пень. сэкономив 0,001 куб.м. бетона, расход арматуры улетает в космос.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:10
1 | #16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Расчет такой лестницы можно сделать и на коленке - в виде плоской балки на двух опорах. Выступающие части как нагрузка. Армирование соответственно как балки одной или двумя сетками насквозь по всей длине, а выступающие части армировать сеткой конструктивно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1102
Размер:	80.1 Кб
ID:	170292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 909
Размер:	271.1 Кб
ID:	170293  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:16
1 | #17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Лоскутов Илья, на картинке ТС пропустить сквозную арматуру не получится.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:19
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Армирование соответственно как балки одной или двумя сетками насквозь по всей длине, а выступающие части армировать сеткой конструктивно.
пожалуй, наилучший вариант, если это возможно
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:20
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, Фахверк вон то же и предлагает, только предлагает снизу лепить что полегче, дабы уменьшить нагрузку. Нормплан, ИМХО.

А по поводу твоей картинки - зачем арматура в "нижних ступенях"? Чтоб они не отвалились?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:22
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, на картинке ТС пропустить сквозную арматуру не получится.
Одна сетка точно влезет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А по поводу твоей картинки - зачем арматура в "нижних ступенях"? Чтоб они не отвалились?
Да. Возможно она там и не нужна в таком кол-ве, но привычка армировать ступени сказалась ))).
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Опирание монолитной железобетонной лестницы Isuma Железобетонные конструкции 8 03.03.2015 08:45
Армирование полукруглой монолитной лестницы valera.schetnev Железобетонные конструкции 4 10.10.2013 13:46
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56