Пожарный резервуар для здания более 50000м3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарный резервуар для здания более 50000м3

Пожарный резервуар для здания более 50000м3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2016, 12:26 1 | #1
Пожарный резервуар для здания более 50000м3
master7
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 11

Столкнулись с непоняткой в ходе проектирования здания картофелехранилища с общим объемом здания 65000м3. Так вот согласно Т а б л и ц ы 3 — Расход воды на наружное пожаротушение зданий производственного или складского назначения шириной не более 60 метров (СП 8.13130.2009) выясняется что для здания категории В и Степень огнестойкости зданий - IV коим является наше проектируемое здание, расход воды на наружное пожаротушение зданий не указан и там стоит прочерк, это как понимать кто сталкивался с такими вещами? Что резервуар не нужен или то что там нужно для его расчета руководствоваться вышестоящей строкой где стоит расход 40л/с.
Просмотров: 1434
 
Непрочитано 02.06.2016, 23:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Не знаю.
Быть может просто не допускается настолько большой пожарный отсек или склад и надо делить его на меньшие ?
Также, возможно, запрещены такие склады со степенью огнестойкости IV.

Вот похожий ответ ВНИИПО.
http://www.vniipo.ru/question-answer...13130.2009.htm
Цитата:
8) Для общественных объектов защиты с объемами от 5 тыс. м3, но не более 150 тыс. м3 в таблице 2 установлены прочерки. Какой расход воды на наружное пожаротушение в данной ситуации принимать?
Прочерки в таблицах означают отсутствие в настоящее время норм расхода воды на данные типы зданий. При отсутствии данных, возможно, принять норматив для здания с большей этажностью.
В тех случаях, когда данная возможность отсутствует, в соответствии с ч. 2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для данных объектов должны быть разработаны специальные технические условия.
Суровые ребята.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарный резервуар для здания более 50000м3



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пожарный проезд отступает от стены здания Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 29 20.06.2020 15:33
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19