Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома

Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2016, 16:41 #1
Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Доброго дня, уважаемые коллеги!Прошу совета в одном вопросе. Друг решил строить себе деревянный каркасный дом, размерами примерно 9х9м, двухэтажный(а-ля, как в "Зодчий" или "Терем"). То есть стены:обшивка ОСБ плитами, утеплитель, обшивка ОСБ по деревянному каркасу, крыша двухскатная, кровля стальная, утепленая по деревянным стропильным системам...получается, суммарная постоянная и временная нагрузка на пог.м. фундаментов примерно 1-2 тонны;грунты суглинки, вода высоко-грунт пучинистый.Вопрос, какой тип фундамента принять, исходя из цены, трудозатрат и соответствию всем требованиям расчетов по предельным состояниям, другими словами, чтобы стоял "на века".Производство работ хочет выполнять сам.Варианты:свайный фундамент или ленточный, с заменой пучинистого грунта непучинистым).Соответственно, какой вариант корректней выбрать и какие есть ньюансы технологии???Спасибо!
Просмотров: 3659
 
Непрочитано 05.07.2016, 16:51
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
свайный фундамент или ленточный, с заменой пучинистого грунта непучинистым
В общем еще можно ленточный на глубину промерзания без замены грунта. Какой именно - разработка и сравнение вариантов по данным ИГИ.

Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
постоянная и временная нагрузка на пог.м. фундаментов примерно 1-2 тонны
маловато будет если пролеты по 6 метров и 2 этажа
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 17:00
#3
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В общем еще можно ленточный на глубину промерзания без замены грунта. Какой именно - разработка и сравнение вариантов по данным ИГИ.
Ленточный на глубину промерзания получается трудоемкий и дорогой для него(

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
маловато будет если пролеты по 6 метров и 2 этажа
пролеты по 4.5м...временная:150кг/м2 на этажах, снеговая 180кг/м2...постоянная, вес конструкций небольшой...ну 2-3т./м.пог
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:57
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


под деревянный каркас винтовые сваи - самый оптимальный дешевый вариант
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 19:16
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В общем еще можно ленточный на глубину промерзания без замены грунта.
Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Ленточный на глубину промерзания получается трудоемкий и дорогой для него(
если о МО идет речь - так всего лишь 1,1 метра надо, неужели много? а если учесть тепловой режим здания, то можно до 60-70 см глубину заложения уменьшить. Также можно посмотреть СТО Пеноплэкса и утеплить по нему отмостку (если не изменяет память, для МО достаточно 100 мм ППСа на ширину 1000 мм), а фундамент сделать мелкозаглубленным.

На обводненных суглинках применение свай - это "пальцем в грунт".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 23:55
#6
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Я правильно понимаю, что сваи без жесткого ростверка будут "гулять" в пучинистом грунте???
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 10:39
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


1. А что в Вашем понятии "жесткий" ростверк по сваям - это типа спасение от морозного пучения?
2. Ростверк обычно делают, для таких домов и других тоже))) из бруса, металлопроката или бетона. Выбор? Полы деревянные - брус, металлопрокат, реже бетон. Полы бетонные - ростверк ж.бетонный. При высоком подъеме УГВ лучше бетонные полы с гидроизоляцией. Цоколь выводить над планировкой минимум на 400мм, лучше 600мм. Можно конечно зафутболить и плиту мелкую, но....тут свои фокусы - качество при подготовке основания одно из главных.
3. Мелкозаглубленный фундамент типа плита, лента может и кажутся приемлемыми. Качество работ должно быть приличным. Надо четко представлять себе, как, куда пойдут коммуникации, врезки и т.п. и делать их сразу. У меня знакомый не может газ в дом ввести - Мособлгаз заставляет трубу до дома тащить под землей на 1.5м, а около стены дома труба выскакивает и пошла внутрь через запорное устройство - фундамент на глубине 600мм)))) на подушке из песка - боится. А воздушкой по Подмосковью не протягивают...лично я не встречал. Дом тоже из фанеры, но с внешней штукатуркой по пеноплексу, все равно эта штукатурка потрещала, когда домик "успокаивался" и выбирал оптимальное место посадки)))). Не приемлю мелкие фундаменты - не капитально это, на кой то предельной грани стоят ))).
4. Сваи винтовые - наберите в поиске инета - там контор и информации как грязи....фото, цены, варианты, чертежи....))). В принципе не проблема - быстро, относительно не дорого - стоят и не пляшут)))). Конечно какую-нибудь геологию желательно сделать.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 12:11
#8
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сваи винтовые - наберите в поиске инета - там контор и информации как грязи....фото, цены, варианты, чертежи....))). В принципе не проблема - быстро, относительно не дорого - стоят и не пляшут)))). Конечно какую-нибудь геологию желательно сделать.
А по моим данным, как раз пляшут...одно дело в песчаный грунт ввинтить - одно дело, а в пучинистый - совсем другое)полагаю, что жесткий ростверк подразумевает жесткую заделку голов свай в ростверк, что неосуществимо или трудноосуществимо при металлических сваях и их обвязке(шарниры)...жестко заделать возможно при железобетонном ростверке приняв необходимую длину анкеровки арматуры свай в теле ростверка)Идея в том, что жесткий ростверк не даст отдельным сваям выходить из грунта)Но железобетонный ростверк слишком дорого и нецелесообразно для такого типа дома

----- добавлено через ~2 мин. -----
То есть, Вы полагаете, что винтовые сваи с обвязкой прокатом или деревянным брусом не будут гулять в пучинистом трунте?
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 12:44
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если смотреть конструкцию сваи: снизу лопасть, сверху ствол. Лопасть ниже глубины промерзания - это анкер - якорь. Ствол проходит массив промерзания... Но при погружении сваи грунт около сваи полностью разрушается, т.е. сила трения падает (потом конечно он опять превращается со временем в массив) + обмазка ствола различными покрытиями (антикоррозионными в т.ч. снижающими силу трения - см. их сайты). Короче посчитайте например при лопасти ф350мм и стволе сваи 133мм, ну или что нибудь принять из номенклатуры производителя. Длина сваи 2.5-3м.
Гулять вверх вниз не будут при обвязках, не было случая, а вот влево-вправо - будь здоров - если ногой потолкать)))). Принимаю такие конструкции на модульных зданиях различного вида, не гуляют даже на будках 6х2.5м при условиях Урала и Восточной Сибири.
Но все таки лучше делать ж.бетонный ростверк с бетонным полом (отдельным). К тому же у Вас вода близко. Лента шириной 250-300мм, высотой до 1м. Пол на насыпном грунте утрамбованном. Да деревяшка дешевле, но капитальность никакая - дача, а не дом. тем более Ваш друг замахнулся 9х9м в 2 этажа, грубо можно превратить в 180кв.м + мансарда - круто.
А полы деревянные делать не весело - деревяшки сейчас за 6 тыс. м3 + половая доска вообще аут шкалит в цене, а там еще черновой пол и т.п. задняя часть)))).

----- добавлено через ~21 мин. -----
Деревяшки качественные по МСК из Кирова, Архангельска. Барахло с Твери. Туда армяне свозят лес с санитарных порубок из той же МСК и распиливают на убитых военных пилорамах, потом тащат обратно. Так например кучу леса вывезли и реализовали с порубок под Шереметьево-3, новый аэропорт. Доска и брус пропеллером, сырая, с жуком, чернота прет, толщина и высота гуляет в приличных пределах. Короче дешево, сердито, и убого)))).

Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2016 в 13:08.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:35
#10
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да деревяшка дешевле, но капитальность никакая - дача, а не дом.
Согласен, мне тоже не нравится.Спасибо!
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:16
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что сваи без жесткого ростверка будут "гулять" в пучинистом грунте???
нет, просто НС коротких свай при IL>0.6, если считать по снипу, получается никакая. Правда, и сам снип при подобных грунтах призывает не доверять расчету - но для избушки не станешь же заказывать испытания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
2-этажный дом на небольшом склоне. Выбор рационального варианта фундамента maximus_best Основания и фундаменты 1 26.06.2015 12:30
Выбор метода усиления бутового фундамента Scavenger Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2012 14:17