Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор

Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2016, 18:11 #1
Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Всем ку.
Возник вопрос: какое минимальное расстояние от оси фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор, в качестве которого используется двутавр.
Нормы и литература об этом молчат. Разум подсказывает, что нужно брать расстояние как до края фундамента, но по заданию от КМщиков это не возможно. Может быть возможно и меньшее расстояние чем 150мм, ведь колодец будет заливаться монтажной подливкой с маркой по прочности выше чем у фундамента. Размышления, желательно, подкреплять ссылками на литературу или документацию.

P.S.: вдогонку еще вопрос о расчете такого противосдвигового упора на горизонтальные нагрузки. Изучал Катюшина, но там не совсем то.
Просмотров: 4022
 
Непрочитано 25.07.2016, 19:22
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


болты тоже в колодцах будут?

----- добавлено через ~2 мин. -----
ИМХО, либо двутавр бетонировать сразу, без всяких колодцев, либо заливать как подливку - мелкозернистым бетоном на класс выше основного. В обоих случаях расстояние не нормировать.

Если болты не в колодцах сами по себе...
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 21:51
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Болты не в колодцах. Подливка и так по умолчанию идет на класс выше, но мы я думаю, будем применять либо hilti, либо basf подливу.
Сразу монолитить двутавр, не вариант, т.к. этот двутавр относится уже к постанавливаемому оборудованию.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 04:13
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Сразу монолитить двутавр, не вариант, т.к. этот двутавр относится уже к постанавливаемому оборудованию.
То есть до установки оборудования Вы не будете знать, какой там двутавр должен стоять? Или не будет возможности приваривать пластины к опорным плитам?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 15:19
#5
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть до установки оборудования Вы не будете знать, какой там двутавр должен стоять?
Какой двутавр там будет стоять известно. И именно поэтому я и обнаружил этот косяк.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 15:24
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


4атланин, узел есть?
Когда вы заполните колодец бетоном, то это уже будет единое целое - фундамент.
В чем проблема?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 15:25
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Возник вопрос: какое минимальное расстояние от оси фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор, в качестве которого используется двутавр.
Пренебрегаем длиной болта, который идет близко к шанцу. Заделку считаем ниже колодца.

Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Подливка и так по умолчанию идет на класс выше, но мы я думаю, будем применять либо hilti, либо basf подливу.
Mapefill 40.

Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Сразу монолитить двутавр, не вариант, т.к. этот двутавр относится уже к постанавливаемому оборудованию.
Нормальный противосдвиговой упор. Под него должен быть предусмотрен шанец. Главное, чтобы залить его можно было.

Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
вдогонку еще вопрос о расчете такого противосдвигового упора на горизонтальные нагрузки. Изучал Катюшина, но там не совсем то.
Там как раз то.
Можно еще немного поискать.

https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Расстояние от сваи до края котлована vlasctelin Технология и организация строительства 5 28.01.2015 21:45
Расстояние от строповочной петли до края? kurstep Конструкции зданий и сооружений 3 21.01.2015 17:10
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
расстояние от здания до края дороги виктор1986 Технология и организация строительства 6 19.03.2009 13:54