Почему расчетная схема фундаментной плиты дает такую большую арматуру
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
||
Просмотров: 3827
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
... вы хоть бы папку вложения почистили....
схема... плита...готовая... куда смотреть? ----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- по допускаемым деформациям еще проверьте .......................................... да... ничего... приложите к посту №1 Последний раз редактировалось v.psk, 19.08.2016 в 16:21. Причина: пост №3 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
увеличивается толщина и увеличивается арматура? посчитайте без трещиностойкости. Толщина увеличивает раскрытие трещин из-за кривизны. Мне непонятно с ходу почему у вас с Rz такая пляска? под бункерами копеешное давление 10 т/м2, а на краях аж 32 т/м2. Ставить все силосы на одну плиту, тоже не есть гуд. Технология первоначальной загрузки должна быть прописана. Иначе заказчик часть заполнит на 100%, часть пустые. И у вас будут другие результаты армирования. Т.е. в вашей схеме нужно каждый бункер отдельным загружением задавать. Поставьте их на отдельные плиты. как минимум сильно разнонагруженные ( у вас есть реакция 11т и есть 63т!).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Это один из вариантов загрузки. Таких вариантов очень много. И при каждом варианте армированные меняется. А трещиностойкость при утолщении плиты можно не учитывать? А что вот по поводу Rz под банкетками маленькое, а на краях очень большое.? Может как то не корректно введено жёстко тело? Это практически типовое решение склада цемента с силосами. Только вот типовое решение не подверждается расчетом в скад. Армированные по типовому 25 диаметр верхней и нижней арматуры. А данном расчете диаметры в два раза больше, хотя уже увеличили и размеры плиты и размеры банкеток, причём достаточно сильно увеличили. Что делать с такой арматурой непонятно. Про обжатие грунтов при первоначальном загружении все указано в облин указаниях . Вы имеете ввиду, что за счёт обжатия можно увеличить модуль деформации грунтов?
Последний раз редактировалось vlasctelin, 20.08.2016 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
В типовом под один бункер один фундамент (у меня, к сожалению, нет ТП подобных сооружений, могу только предполагать)? И посмотрите какие нагрузки при блокированных бункерах. Вы "поиграйтесь" с одним бункером и посмотрите, что получите. Коэф. постели не такие уж маленькие.
Ну здрасьте вам. Расчет по второй группе никто не отменял. Цитата:
Свое мнение я вас уже сказал, надо фундамент резать (не дожидаясь перитонита ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
По поводу трещиностойкости, понятно, что расчет делаем (на нормативные нагрузки, так как расчет по второй группе предельных состояний), это я так...:-) Но все-равно непонятно почему с увеличением толщины плиты арматура растет? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Вы посмотрите Горбунова-Посадова раздел определение гибкости полосы. Когда у вас стоят "рядом" два бункера, гибкость плиты небольшая. А когда загруженные бункеры удалены, то плита уже может быть гибкой, соотвественно и деформации отсюда.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Цитата:
не существует |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
При определенных загружениях: средние силосы разгружены, крайние загружены и наоборот получается арматура больше 40мм с шагом 200мм, по-моему многовато, если бы была 28 с шагом 200мм я бы вопросов не задавал,а так....
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Для силосов и бункеров ИМХО лучше всего сваи. Кстати посчитайте сколько арматуры в плите, может действительно сваи?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Тогда уж надо нелинейный сделать. Простое одноразовое понижение - пристрелка для дальнейшей работы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты | drongo_2012 | SCAD | 11 | 13.08.2012 22:32 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |